Здравствуйте, коллеги. Столкнулась с проблемой, не знаю на что сослаться. Имеем небольшое помещение, в котором осуществляется сушка спецодежды (после мокрых процессов). Как проходит сушка: на штанге висят костюмы и включена тепловая пушка. Я запретила использование тепловой пушки по требованиям пожарной безопасности. Сейчас хотят повесить тепловую завесу...В каком документе есть требования как и чем можно сушить СИЗ. Про шкафы специальные знаю. И где четко прописан запрет на тепловые пушки, завесы и т.п. для сушки СИЗ
Ответы (5)
Добрый день. Возможно поправят меня более опытные коллеги.
ППР 1479 пункт 35
Запрещается:
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
в ЛНА закрепите используя ППР 1479 п.32 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885)
Нигде нет прямого запрета на использование теплопушек и завес.
Есть ограничения и требования контроля. Выше вам уже все пункты написали.
И еще есть ограничения по потребляемой мощности. Все что выше 2 кВт считается промышленным, а до 2кВт бытовым. (основание: простая бытовая розетка рассчитана на 2,2кВт) На бытовые электроприборы запрет только на складских помещениях. Вопрос еще, какая мощность электроэнергии выделена на данное помещение.
Поэтому запретить вы можете только одним способом - отсутствие контроля или мощности электросети недостаточно. Если контроль будет налажен и мощей хватает, то уже запретить ничем не сможете.
Ну и такой вопрос, а есть где еще сушить СИЗ? А без теплопушки СИЗы успевают высохнуть?
Если да, то запретить можно сославшись на необоснованное расходование электроэнергии, которое платное!
Если на оба вопроса ответ нет, то лучше установить тепловую завесу с возможностью автоматического удаленного управления и удаленным контролем.