Добрый день. Встал такой неразрешимый вопрос. Мастер СМР допущен в качестве электротехнологического персонала со 2 группой до 1000В. В электроустановках он, и его бригада не работает, ведут монтажные работы (в том числе и на высоте) на открытом воздухе, установлен ШР с выведенными розетками в который бригада подключает свой инструмент. Энергетик убеждает что мастеру достаточно 2ой группы, но разве он может руководить бригадой являясь электротехнологическим персоналом 2ой группы?
Ответы (5)
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического* и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.
Вы включаете прорабов в вышеуказанный перечень Электротехнологического персонала, он имеет не выше 2грэ
Коли у сварщиков 3 (хотя бы у одного), то и мастеру/прорабу 3. Коли у всего персонала 2 то и мастреру/прорабу хватит 2. Хотя в моем понимании 2 это вообще неразумение сплошное. Какая гр у кого д/б тоже не совсем Ваша головная боль, есть гл.энергетик, гл. инженер и непосредственный руководитель наконец то.
Работать может и со 2 группой, ваш руководитель решает в каких случаях нужна группа выше, согласен с Change, в ЭУ не работает и 2 хватит... всё зависит от разных конкретных видов работ и задач, от этого и должен исходить руководитель составляя ОРД предприятия какие группы и кому требуются.
Может руководить бригадой , и точка.
В данном случае достаточно 2-й.