← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Как вести учёт автомобильных огнетушителей?

Опубликовано 10 нояб. 2023 г.

Подскажите, пожалуйста, как вести учет автомобильных огнетушителей в организации? Закупили ОП-2. Как их нумеровать? Вести учет?

Ответы (4)

ОЛ
10 нояб. 2023 г.· #2

⮑ skvortsova-zhv

Так же как и остальные огнетушители. Только место установки указываете конкретный автомобиль и перезарядка 1 раз в два года, а если огнетушитель закреплен снаружи автомобиля, то перезарядка 1 раз в год.

OlkaЭксперт
10 нояб. 2023 г.· #3

Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 распространяется на все, эксплуатируемые огнетушители.

Нумерацию определяет работодатель, журнал учета обязателен, место установки - автомобиль.

АЛ
10 нояб. 2023 г.· #4

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты», согласно Правил противопожарного режима. В «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» должен быть раздел "Учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60 правил).

Согласно «СП9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» написано, что нужно вести журнал учёта и эксплутационный паспорт (4.1.33 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. )

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

ША
10 нояб. 2023 г.· #5

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)

4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт.