Подскажите пожалуйста, должность заместитель директора (в обязанности входит охрана труда, присвоение 1 группы электробезопасности неэлектрическому персоналу), какая группа нужна? Учебный центр утверждает, что со 2 начинать, потом 3 и 4. Сдала в ростехнадзоре на 2. Все верно? Или нужно было сразу на 4? Ответственный за электрохозяйство - другой сотрудник.
Ответы (5)
Нельзя присвоить сразу IV группу минуя все остальные. Если не член комиссии по проверке знаний и не зам.ответственного за электрохозяйство, то сдавать в РТН не нужно, можно в своей комиссии.
Приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н.
п.2.3 Приказ 903 н
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.
УЦ говорит Вас правильно начинаете со второй если раньше не было группы, сначала на 2 группу в РТН, потом 2 месяца он ходит со второй группой, а потом идет на 3 группу в РТН, можете попробовать подать сразу на что бы у него была проверка знаний раз в 3 года, так как он просто будет как административно-технический персонал и будте просто присваивать 1 группу.
Требования к квалификации и опыту работы соискателей на группу приведены в Приложении 1 к ПОТЭЭ. Электротехническому персоналу при первичной аттестации присваивают II группу, даже при наличии высшего образования по профилю деятельности. Специалист по охране труда с производственным стажем от трех лет получает IV группу с правом инспектирования.
Прочие группы присваиваются последовательно, при работе в предыдущей не менее срока, указанного в Приложении 1 к ПОТЭЭ. «Прыгать» через группу нельзя.
Уровень допуска понижается:
• до III — работник, занятый на обслуживании электроустановок до 1000 В, переходит на должность, связанную с эксплуатацией объектов выше 1000 В;
• «до нуля» — при перерыве в проверке знаний более трех лет.
Удостоверение о проверке знаний с указанием группы по электробезопасности действует на всей территории России. При переходе на новое место работы или новую должность допуск подтверждают заново в течение месяца, и выдают работнику новое удостоверение.
Правила не требуют, чтобы директор предприятия или его заместители имели группу по электробезопасности, если они не участвуют в обслуживании или осмотрах электроустановок. Руководители, в прямом подчинении которых есть электротехнический или электротехнологический персонал, должны иметь уровень допуска не ниже, чем у подчиненных.
Каждая организация, согласно Правилам, должна иметь два перечня, утвержденных руководителем:
- Перечень должностей, рабочих мест неэлектротехнического персонала, которому присваивается I группа по электробезопасности. Требование закреплено в п. 2.3 ПОТЭЭ, п. 1.4.4 ПТЭЭП.
- Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, с указанием требуемой группы по электробезопасности — п. 1.4.3 ПТЭЭП.
Группа нужна в зависимости от обязанностей, например член комиссии или председатель, какому персоналу и какие группы, категории? УЦ верно ответил вам)