← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Какова периодичность проверки и отчисти дымоходов и вент каналов на хлебзаводе?

rabotaez777
Опубликовано 11 окт. 2023 г.

Добрый день, Уважаемые форумчане.

Есть вопрос касательно периодичности проверки и отчисти дымоходов и вент каналов на хлебзаводе.

Что регламентирует данные вещи?

Огромное спасибо за помощь!

Ответы (3)

Vlad Nabatov
11 окт. 2023 г.· #2

⮑ rabotaez777 Правила Противопожарного режима 1479, пункты:

  1. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

  2. Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

    При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.

Olka
OlkaЭксперт
11 окт. 2023 г.· #3

Добавлю еще из ППР:

  1. Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

    1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

    1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

    1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
ША
11 окт. 2023 г.· #4

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г. периодичность проверки дымоходов и вентканалов составляет не реже 3 раз в год (за 7 календарных дней перед началом отопительного сезона, в середине отопительного сезона и после окончания отопительного сезона).