← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#проверка МЧС

Сдача здания МЧСникам. Ширина лестничного марша на пути эвакуации 1,2 или 0,9 м?

Ирина2054
Опубликовано 20 сент. 2023 г.

Помогите разобраться с СП 1.13130.2020, пожалуйста

У меня производственное здание с административно-бытовыми помещениями. Класс функциональной пожарной опасности производственная часть Ф5.1, административно-бытовая часть Ф4.3.

Раздел 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:

а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;

б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек;

в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5;

г) 1,05 м - для зданий класса Ф1.3;

д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек;

е) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Т.е. 0,9 если смотреть только как Ф5.1, а если смотреть еще по Ф4.3, то 1,2.

К количеству человек мы не привязаны, т.к. площади большие, выходов много, людей мало.

Я всегда была уверена, что 1,2 м, в проекте архитектурных решений идет 1,2 м., но строители построили лестницу менее 1,2 м.

Теперь вопрос, перестраивать или пройдем сдачу в эксплуатацию с 0,9 м? Какое ваше мнение?

Ответы (2)

АЛ
20 сент. 2023 г.· #2

Требований к лестничным маршам зданий категории Ф4, в том числе Ф4.3. Ширина лестничного марша в зданиях класса Ф4 должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее (п. 8.1.5 СП 1.13130.2009):

1,35 м - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.;

1,2 м - для остальных зданий;

0,9 м - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша (п. 8.1.5 СП 1.13130.2009).

Лестничные марши и площадки в зданиях и помещениях класса Ф4 должны иметь ограждения с поручнями (п. 8.1.2 СП 1.13130.2009).

Требований к лестничным маршам зданий категории Ф5, в том числе Ф5.1.

При числе эвакуирующихся более 50 человек в зданиях и помещениях класса Ф5 ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м. (п. 9.1.3 СП 1.13130.2009). В остальных случаях применяются общие требования к ширине лестничных маршей.

MA
20 сент. 2023 г.· #3

⮑ Ирина2054 но строители построили лестницу менее 1,2 м.

А строители строили без проекта?

Такие моменты обязательно учитываются в проектной документации.

Ваш ответ