← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#огнетушители

Вертолетный ангар и количество огнетушителей в нём?

СЕ
Опубликовано 25 авг. 2023 г.

Коллеги, подскажите где посмотреть требования ПБ к вертолётным ангарам? как определить требуемое количество огнетушителей в них?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Алим Хасанович
Алим Хасанович✓ Эксперт решения
26 авг. 2023 г.· #3

⮑ Сергей подскажите где посмотреть требования ПБ к вертолётным ангарам? как определить требуемое количество огнетушителей в них?

Добрый день!

В Вашем случае сперва смотрим паспорт на ваш ангар из ПВХ.

Вот, например, что я нашёл у одного из производителей таких надувных ангаров из материала ПВХ. Вот из их паспорта:

Характеристика ткани ПВХ.

На нашем производстве пневмоангары изготавливаются из специализированной полимерной ткани (ПВХ) с высокой плотностью 900г, методом сварки. Данный материал очень стоек к ультрафиолету, а также трудновоспламеняем. Требования пожарной безопасности: группа Г1, группа РП2, группа В2.

На интересует отсюда именно эта последняя фраза, категория пожарного риска. Теперь читаем про эти аббревиатуры рисков , что они означают:

Группы горючести строительных материалов

Горючесть, примеры:

НГ – негорючие. Кирпич, камень, строительный раствор;

Г1 – слабо горючие. Температура дыма до +135 °C, сразу тухнет вне источника огня. Гипсокартон, стекловолокно, базальто-войлочные плиты;

Г2 – умеренногорючие. Температура дыма до +235 °C, тухнет не более чем через 30 сек. вне источника огня. Войлок, дуб, бук, облицованная древесина;

Г3 – нормальногорючие. Температура дыма до +450 °C, тухнет не более чем через 300 сек. вне источника огня. Лиственница, ель, сосна, пенопласт;

Г4 – сильногорючие. Температура дыма выше +450 °C, вне источника огня горит дольше 300 сек. Асфальт, картон, полиэтилен, битумная бумага.

Мы расшифровали первую аббревиатуру букв -Г1-слабогорючее!

Теперь смотри, что означает группа РП-2

Это показатель распространения огня, примеры:

РП1 – нераспространяющие. Линолеум ПВХ;

РП2 – слабораспространяющие. Виниловая плитка;

РП3 – умереннораспространяющие. Ламинат;

РП4 – сильнораспространяющие. Паркет.

И последняя аббревиатура это группа В2. Это показатель воспламеняемости.

Воспламеняемость, примеры:

В1 – трудновоспламеняемые. Гипсокартон;

В2 – умеренновоспламеняемые. Пенопласт;

В3 – легковоспламеняемые. Сосновая древесина.

Теперь Вы знаете стойкость материалов Вашего ангара к возгораниям и пожару!

Что теперь мы делаем? Правильно , эти параметры нужны чтобы посчитать пожарные рики и оформить это документально, чтобы не было нареканий от пожнадзора и самое главное! Чтобы посчитать сколько нужно первичных средств пожаротушения!!))

Теперь смотрим к какому классу зданий пожароопасности относится ваш ангар ( Ф)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция), а именно в части:

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.

Классов функциональной пожарной опасности всего пять и в Вашем случае у вас будет , наверняка присвоена Ф5, но есть ещё подклассы. Так что Вам надо смотреть и выбирать!

Вот основные составляющие для расчётов категорийности и пожарных рисков вашего объекта.

На самом деле всё что описал, возможно Вам и не нужно. Это больше для тех кто будет рассчитывать Вам эти классы и категории, а Вам отдадут просто разрешительный документ, с проектами и расчётами.

И вот, только тогда Вы сможете рассчитать точное количество и огнетушителей внутри ангара, и пожарные щиты на улице и если надо, то какие-то еще дополнительные первичные средства пожаротушения.

Будут потом конкретные вопросы, то обращайтесь, помогу чем смогу!

Olka
OlkaЭксперт
25 авг. 2023 г.· #2

Это зависит от категории здания по пожарной и взрывопожарной опасности, площади и конструктивных особенностей.

Приложение N 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

НОРМЫ

обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

Артем
27 авг. 2023 г.· #4

10 лет назад работал в этой фирме,по производству ангаров. Некоторые комплектовали самосрабатывающими порошковыми огнетушителями шаровой формы.Расчитывали площадь покрытия.Позвоните им , фирма Ангарстрой называется,возможно помогут.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.