Помогите понять, какие огнетушители лучше закупить для офисного помещения (компьютеры, ноуты, оргтехника, мебель, серверной нет). Стандартные офисные РМ.
Засматриваюсь на ОВЭ огнетушители, но вот их как-то не особо рекомендуют сотрудники МЧС. Если останавливаться на классике, то ОП или ОУ?
Теорию о классах пожара и то, что чем тушат, я знаю. Меня интересует именно на практике, какие огнетушители эффективнее именно для офиса.
Спасибо 🙂
Ответы (12)
Во всех АБК установлены ОП-4. Ну и внутренний противопожарный водопровод в наличии.
ОП-4
Лучше, конечно, порошковые. Они и универсальные, и, самое главное, подешевле остальных, в том числе и по цене перезарядки. А вот количество ... Минимум два на этаж, да с учетом площади.... Пункты 60, 397, 400-406 ППР-1479... У меня "шпаргалочка" завалялась... Ловите, при случае эрудицией блеснуть...
Порошковые.
ОП-5, они не слишком маленькие и не сильно большие особенно для дамочек, ведь по хорошему в случае пожара его придется вытаскивать из короба или снимать с кронштейна и куда-то нести.
ОП-5 (з) простые и универсальные как сатиновые трусы
По сути любой огнетушитель с рангом 2А и Е(до 1000В).
Далее зависит от бюджета и готовы ли вы качественно обслуживать огнетушители.
Порошок вещь неплохая, главное дешевый и тушит всё, если не сильно горит! Но, выводит из строя всю электронику, убрать в случае чего очень проблематично, при не качественном обслуживании может высок риск несработки (поэтому их всегда ставят парами или недалеко друг от друга), порошок слеживается.
Интересно, чем МЧСники мотивируют против ОВЭ? Первый раз такое слышу.
Обычно их не рекомендуют из-за высокой цены. Главное обратить внимание при покупке есть ли возможность тушить им электричество хотя бы до 0,4кВ, а лучше до 1000В.
У нас комбинированно установлены ОП-4 и ОУ-5, в целях минимизации порчи электроники, если что. Ну и внутренний противопожарный водопровод в наличии.