Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь встречал в нормативке требование: "для прохода через замкнутое обвалование склада ГСМ должны быть предусмотрены металлические лестницы с перилами"?
Ответы (2)
Требования есть и есть они аж в трех документах.
- Читаем СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1):
«7.11 Для перехода через обвалование или ограждающую стену, а также для подъема на обсыпку резервуаров необходимо на противоположных сторонах ограждения или обсыпки предусматривать лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м в количестве четырех - для группы резервуаров и не менее двух - для отдельно стоящих резервуаров.
Между переходами через обвалование и стационарными лестницами на резервуарах следует предусматривать пешеходные дорожки (тротуары) шириной не менее 0,75 м.»
«9.9 По периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре необходимо предусматривать замкнутое обвалование или ограждающую стену из негорючих материалов высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку - лестницы и пандусы.»
Высота ограждений таких лестниц указанными нормативными документами не определена, однако п.3.8 ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности» установлено, что высота ограждений таких лестниц должна быть не менее 1 м.
Требования к материалам для изготовления лестниц для перехода через обвалование, их площадок и ограждений определены ГОСТ Р 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия» (в нем чертежи и все линейные размеры).
Мой совет: высоту перил делайте минимум 1100 мм, максимум 1200 мм. Будет и безопасно, и эргономично.
Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 (ред. от 09.03.2017) "Об утверждении свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 155.13130.2014. Свод правил...")
9.9. По периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре необходимо предусматривать замкнутое обвалование или ограждающую стену из негорючих материалов высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку - лестницы и пандусы.
Сможете доказать, что материал лестницы негорючий (степень огнестойкости указана в п.5.3.), то делайте из того, что считаете правильным.
5.3. Здания складов нефти и нефтепродуктов должны быть I, II, а также III или IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0.