Можно ли создать комиссию из Административно-технического персонала по эб или это должен быть Административно-управленческий обязательно?
Ответы (4)
Здравствуйте!
Из Административно-технического и формируется. Но могут быть и другие категории. Хотя формулировка неоднозначна:
Приказ Минэнерго №796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"
- Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний организации должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.
или это должен быть Административно-управленческий обязательно?
такой категории персонала нет.
Приказ Минэнерго №811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
- Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, который подразделяется на следующие категории:
-- административно-технический персонал;
-- оперативный персонал;
-- оперативно-ремонтный персонал;
-- ремонтный персонал;
-- вспомогательный персонал.
Здравствуйте. Для проведения проверки знаний в организации необходимо создать комиссию по проверке знаний организации. Эта комиссия должна состоять из не менее чем пяти человек.
Состав комиссии по электробезопасности:
- Председатель комиссии
- Заместитель(и) председателя
- Работники административно-технического персонала организации (филиала, представительства) в соответствии с направлениями проверки знаний.
Председатель комиссии по проверке знаний должен обладать соответствующей группой по электробезопасности.
Если в организации обслуживаются электроустановки с напряжением выше 1000В, то председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V.
Если же обслуживаются электроустановки с напряжением до 1000В, то достаточно IV группы по электробезопасности.
На проверке знаний должны присутствовать не менее трех членов комиссии, включая председателя (или заместителя председателя).
Если проверка знаний проводится постоянно действующей комиссией по проверке знаний, то состав комиссии должен включать председателя комиссии (или заместителя).
Если проверка знаний осуществляется для присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должно входить не менее трех работников с группой по электробезопасности, и один из них должен иметь группу не ниже, чем у проверяемого работника.
Таким образом, комиссия по ЭБ формируется с учетом указанных требований и состава, чтобы проводить эффективную проверку знаний по электробезопасности.
У нас в составе АУП, в том числе и мы, входим в состав комиссии по проверке знаний, категория АТП так же присутствует!