← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Состав комиссии по электробезопасности?

Опубликовано 17 июл. 2023 г.

Коллеги добрый день всем! Почитал наш форум, полазил в интернете, так и не мог для себя понять...Вопрос вот в чём, у меня есть энергетик группа 5 по электробезопасности(подтверждена в РТН), есть начальник службы ЦТС 5 группа(подтверждена в РТН) по элекробезопаности, зам. генерального директора по тех политике 5 группа(подтверждена в РТН) по электробезопаности и я нач. отдела охраны труда( 4 группа, в нашем РТН сказали, можно включать специалиста по охране труда), не хватает по сути одного человека из административно-технического персонала. Вопросы:

  1. Сколько человек в составе комиссии должны быть обучены в РТН, как я понял согласно Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 пункт 54 при проведении проверки знаний в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации непосредственно членов данной комиссии состав комиссии должен включать председателя комиссии (заместителя председателя) и не менее двух членов комиссии, прошедших проверку знаний в вышестоящей комиссии организации; 4 человека должны сдать в РТН, у нас сданы, верно ли я понял?
  2. Как правильно обучить 5-того члена комиссии? ( и где его искать...слёзы...)

Ответы (5)

SergeyЭксперт
17 июл. 2023 г.· #2

⮑ Алексей Добрый день. В состав комиссии и группы по электробезопасности на предприятии по новым правилам в 2023 году, как и в предыдущие годы, входят не менее 5 специалистов по направлениям проверки знаний (п. 51 правил работы с персоналом). В общее количество членов комиссии для предоставления группы электробезопасности входят ее председатель и его заместитель. Выбор специалистов осуществляет руководитель организации на свое усмотрение, с учетом требований к составу комиссии, приемной комиссии по электробезопасности. Председатель должен иметь группу по электробезопасности: V — при наличии электроустановок напряжением выше 1000 В; IV — если обслуживаются электроустановки напряжением до 1000 В. Отдельные требования оговорены, если, помимо проверки знаний, в состав задач экзаменаторов входит присвоение или подтверждение группы по электробезопасности. В соответствии с п. 58 правил работы с персоналом, должны соблюдаться дополнительные требования: минимум 3 работника, имеющих группу по электробезопасности; минимум 1 из экзаменаторов имеет уровень по электробезопасности выше того, который присваивается или подтверждается. Для присвоения или подтверждения V группы необходимо наличие у специалиста, проводящего аттестацию, этого же уровня. Например, в соответствии с действующими требованиями к комиссии, при присвоении 3 группы по электробезопасности необходимо включить в нее минимум 1 специалиста с IV или V группой. После 7 марта 2023 года экзаменатору достаточно иметь III группу.

17 июл. 2023 г.· #3

Своей комиссией, без РТН вполне можнте аттестовать пятого человека. Поищите его, наверняка он есть, мастер, я например хоть и СОТ, но тоже состою в комиссии, нареканий пока не было)

17 июл. 2023 г.· #4
  1. верно всё понимаете
  2. Одному с образованием, как советовали выше, мастеру, присвойте группу.Можно хоть 2. И пусть он у вас числиться в комиссии, а сам не участвует, хватит там и троих ваших обученных в РТН.
НО
17 июл. 2023 г.· #5

⮑ Алексей А разве специалист по охране труда относится к административно-техническому персоналу?

_RosSiaЭксперт
20 июл. 2023 г.· #6

Любого своими силами группу рисуете и всё. РТН везде по разному трактует, если беспокоитесь свяжитесь со своим местным и уточните вопрос)