Добрый день подскажите пожалуйста , должен ли руководитель проходить аттестацию по промышленной безопасности в Ростехнадзоре если есть производственные лифты и газораспределительный шкаф но их обслуживает сторонние организации с которыми заключён договор на ремонт и обслуживание?
Ответы (4)
Нет не нужно.
Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. N 743
"Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" п4 с) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, к должностным обязанностям которого относится обеспечение реализации мер, предусмотренных настоящим пунктом;...
В ШРП приходит давление свыше 0, 005 МПа (скорее всего и до него газопровод Ваш) - а из этого следует, что у Вас есть ОПО. При эксплуатации ОПО сеть газопотребления III класс опасности аттестацию по А1 проходит руководитель предприятия обязательно. Договор обслуживания не заменяет -эксплуатацию Вами объекта.
Да, к сожалению, должны, так как у вас находятся ОПО и вы владельцы, даже если вас обслуживает сторонняя организация. Обучите руководителя организации и ответственного по приказу за организацию и производство работ на этом ОПО и тоже обучите в РТН