В тестировании по 46В попался вопрос: В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения
Последовательность по ПОТ: 1. Произведены необходимые отключения и (или) отсоединения
- Приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
- На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты
- Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током
- Установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи)
- Вывешены указательные плакаты “Заземлено”, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты
Ответ неверный. Верный так и не знаю до сих пор