← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Какой должен быть состав комиссии, что бы присваивать 2 гр. электробезопасности?

Опубликовано 16 июн. 2023 г.

Добрый день. Организация работает в сфере промышленного клининга, т.е. используем промышленные пылесосы, поломоечные машины, подметальные машины. Т.к. текучка большая встала необходимость обучать сотрудников электробезопасности в организации. Какой должен быть состав комиссии и какие группы должны быть у ее членов. И сколько человек с 4-й гр. -с правом инспектирования (СОТы) могут в неё входить ?

Ответы (5)

SergeyЭксперт
16 июн. 2023 г.· #2

Добрый день, требования к уровню квалификации председателя и других сотрудников, входящих в состав комиссии:

  • Все члены комиссии по ЭБ на предприятии должны иметь 4 или 5 группу допуска по электробезопасности.
  • Все члены комиссии должны успешно пройти аттестацию в Ростехнадзоре.

    Если предприятие работает с электроустановками до 1000 В, члены должны сдавать экзамены по электробезопасности на 4 группу в Ростехнадзоре.

    Если организация работает с электрическими установками свыше 1000 Вольт, каждый член комиссии должен иметь удостоверение по электробезопасности 5 группы. По СОТу уточните лучше в своем Ростехнадзоре, можно ли его включить в комиссию.
OlkaЭксперт
16 июн. 2023 г.· #3

Приказ Министерства энергетики РФ от 22 сентября 2020 г. N 796 п.58. В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.

Если в вашем случае у всех работников 2 группа, то у членов комиссии должна быть не менее 3, председателя и зам.председателя комиссии я бы обучила до 4.

16 июн. 2023 г.· #4

⮑ igromovart-cleaningru Добрый день!

Согласно Приказа Минэнерго N 6: 1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя. 1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

16 июн. 2023 г.· #5

Легитимный))

_RosSiaЭксперт
16 июн. 2023 г.· #6

Выше ответ уже дали) Человек может быть сколько угодно, зависит на сколько вредный ваш РТН и признаёт ли СОТов как членов комиссии, наш Верхне Донской признаёт тем более мы электроэнергетическое предприятие, у меня 5 группа с правом инспектирования с коллегой и мы входим в состав комиссии)

Ваш ответ