← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

Наклейки 220в у розеток?

МА
Опубликовано 2 июн. 2023 г.

Коллеги, здравствуйте. Сейчас обязательно нужно клеить наклейки 220в около розеток?

Ответы (6)

SergeyЭксперт
2 июн. 2023 г.· #2

Здравствуйте. Такого требования нет. Ранее было требование, которое распространялось к розеткам в помещениях и то не всех категорий, где используется напряжение питания разного номинала. Оно утратило силу в связи с прекращением действия приказа Минэнерго N6 от 13.01.2003 ПТЭЭП.

В новых правилах требования по надписям исключены.

_RosSiaЭксперт
3 июн. 2023 г.· #3

В правилах Станций и сетей есть требования, но касается XLIII. Требования к эксплуатации освещения объектов электроэнергетики. А так верно выше ответили!

п.633 Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.

Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения и рода тока.

5 июн. 2023 г.· #4

⮑ Макаров Алексей Я подписываю, хотя прямых указаний для этого уже нет. Особенно, если это учебные аудитории, классы практических занятий, в Минобразовании или Минздраве...

ОЛ
6 июн. 2023 г.· #5

⮑ Макаров Алексей

Скажем так, сие есть моветон!))

Требования больше нет.

Но если у вас используются розетки с разным вольтажом, то лучше подписать.

И хорошо когда на розетках указано от какой группы питается. Упрощает поиск неисправностей или вышебленного автомата.

OlkaЭксперт
6 июн. 2023 г.· #6

ПУЭ 6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.

При выполнении этого требования нет необходимости подписывать номинал.

6 июн. 2023 г.· #7

⮑ Макаров Алексей

Приведу выкопировки из нескольких НПА.

  1. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 г. № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 года № 757, от 12 июля 2018 года № 548". В соответствии с п.633 указанных Правил розетки должны иметь надписи с указанием напряжения и рода тока.

  2. В силу требований подп.7 п.134 Правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 886н, штепсельные розетки должны иметь маркировку с указанием величины напряжения и допускаемой нагрузки или предназначения розеток.

  3. Согласно абз.3 п.28 Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. № 881н, штепсельные розетки напряжением 12-50 В должны конструктивно отличаться от штепсельных розеток напряжением 127-220 В, а вилки к штепсельным розеткам напряжением 12-50 В не должны подходить к штепсельным розеткам напряжением 127-220 В. На штепсельных розетках выполняются надписи с указанием напряжения.

  4. В соответствии с п.143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 534, в помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

Вывод:

Надо, "Федя", надо, но не всегда! 😄