Коллеги,добрый день!
Есть ли четкое требование, как прокладывать провод заземления от станка в оплётке или без нее?
П.1.7.121 ПУЭ "стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники"
Правильно я понимаю,что если кабель проложен без возможности какого либо изменения положения то можно в орле ее,а во всех других случаях без оплётки?
Ответы (1)
тут руководствоваться следует прямо следующим пунктом ПУЭ 1.7.122))
Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Поэтому в вашем случае решать исходя из этих двух базисов. Т.к. если что-то случится и кто-то пострадает из-за отсутствие оплетки, я думаю Вы понимаете, что будет...