← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

Группу IV по ЭБ СОТу внутренней комиссией и как быть с совместительством?

minatris
Опубликовано 3 апр. 2023 г.
  1. Коллеги, раньше в ПТЭЭП был такой пункт:

    1.4.28 Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

В новых ПТЭЭП никаких особых требований нет. В других документах (Правила работы с персоналом, ПОТЭУ) тоже ничего не указано. Можно ли проводить тогда проверку знаний и делать запись в удостоверении СОТу внутренней комиссией предприятия?

  1. Если СОТ работает по совместительству, при этом и там, и там нужна IV гр по ЭБ до и выше 1000 В, как быть с проверкой знаний? Действует ли удостоверение по основному месту работы? Про ответственного за электрохозяйство есть в правилах, а как же быть СОТу? Дважды сдавать экзамены в Ростехнадзоре?

Ответы (5)

Evgeny
3 апр. 2023 г.· #2

Присваивать V группу комиссией организации, притом что председатель комиссии должен иметь группу не ниже присваиваемой (то есть V до и выше 1000)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
3 апр. 2023 г.· #3

⮑ minatris

  1. Можно внутренней комиссией предприятия присвоить, при выполнении пунктов ПРП.
  2. Скорее придется дважды в ростехнадзоре сдавать, если разные предприятия т.к. удостоверение разные наименования должны быть, раньше в старой ПТЭЭП говорилось, что можно не сдавать дважды при выполнении условий:

    с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более шести месяцев;

    энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы;

    в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

    Я честно на вашем месте попробовал бы поговорить с РТН местным, письмо написать и т.д. Достаточно с их разрешения попробовать. Но по своему опыту раньше разрешали, а щас мол удостоверения на предприятия Юр лиц разные поэтому СДАВАЙ дважды...

В удостовении указана организация, в которой вы работаете. По этому, скорее всего, дважды сдавать.

Артем
3 апр. 2023 г.· #5

СОТ в РТН

1 организация=1удостоверение

2 организации=2 удостоверения

Назар Панфилов
5 апр. 2023 г.· #6

⮑ minatris

ни в новых ПТЭЭП ни в ПРП (796н) не определен порядок присвоения группы по электробезопасности для СОТа, в части в какой комиссии могут присваивать группу для СОТа.

Поэтому как в своих ЛНА определите, так и будет. А если что случится, то не переживайте, следственные органы разберутся)

Но учтите п. 2.3. ПОТ ЭУ

Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV по электробезопасности, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.

Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, должны иметь группу V по электробезопасности и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.

Ваш ответ