← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#готовность к работе персонала

Допуск к работе водителя погрузчика без группы по электробезопасности?

СУмаСойду
Опубликовано 12 мар. 2023 г.

У нас водитель аккумуляторного погрузчика (электропогрузчика) должен иметь группу по электробезопасности II или выше. Удостоверение нужно для того, чтобы водитель погрузчика мог подключать электропогрузчик к зарядному устройству. Обучаем, отправляем, но на проверку в ростехнадзоре уходит время и не малое. Так же, работник может не сдать с первого раза, отстранять от работы на месяц- не вариант.

Не будет ли нарушением, если мы пропишем, что подключение электропогрузчика к зарядному устройству и отключение от него разрешается выполнять водителям электропогрузчиков с группой электробезопасности не ниже II. При отсутствии II группы электробезопасности, подключение электропогрузчика к зарядному устройству и отключение от него, а так же выполнение других работ с источниками электрического тока, производит непосредственный руководитель с соответствующей группой электробезопасности. При его отсутствии, в случае разряженности аккумуляторов электропогрузчика, в ходе погрузочно-разгрузочных работ использовать гидравлические тележки.

Можем ли на основании этой формулировки допускать водителя погрузчика к работе без (или до) присвоения группы по электробезопасноти?

Ответы (1)

Светлана Подберезина
12 мар. 2023 г.· #3

⮑ СУмаСойду Хорошее решение. Но вместо руководителя лучше взять электрика.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.