← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#оборудование под избыточным давлением

Учёт ресивера водяного пара в РТН?

Макс Ширкунов
Опубликовано 28 февр. 2023 г.

Ресивер водяного пара

с характеристиками: давление=0,6 МПа, вместимость=0,2м3 , температура стенки≤200 C˚

Произведение давления на вместимость = 0,12

Определил: Рабочая среда 2 группы, по п.2б ТР ТС 032/2013 подпадает, по табл.2 ТР ТС 032/2013 относится к 3 группе.

По ФНП № 536 п.223. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности следующее оборудование под давлением:

а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более 200 °C, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при указанной выше температуре, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0.

условия ФНП выполняются кроме температуры, у нас она ниже 200.

Значит ФНП на сосуд не распространяется и учету в РТН он не подлежит? Нужен только сертификат ТР ТС

Ответы (2)

hayalci
28 февр. 2023 г.· #2

⮑ Макс Ширкунов

Если сомневаетесь - задайте вопрос в РТНД.

Сколько людей, столько и мнений. В конечном итоге бумажкой из надзора проще оперировать и приложить в нужное место при необходимости.

Прослеживается тенденция к разработке таких устройств на пограничных параметрах специально, чтобы легче было продать/обслуживать. Велика вероятность, что не поднадзорно.

Артем Александрович
28 февр. 2023 г.· #3

⮑ Макс Ширкунов все требования фнп распространяются на такое оборудование.

П. 223 говорить о том что такое оборудование не нужно ставить на учет, а все остальное нужно соблюдать.

Ваш ответ