Пожарная безопасность#план эвакуации

есть ли у плана эвакуации срок годности?

bdfyfkb
Опубликовано 24 нояб. 2022 г.

Товарищи подскажите какой срок у планов по эвакуации и обязательно его подписывать руководителем?

Ответы (6)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
24 нояб. 2022 г.· #3
Артем
24 нояб. 2022 г.· #4

Ну если они у вас сделаны по ГОСТ 34428-2018

То

9.2.2.6 Срок службы фотолюминесцентных элементов ФЭС в обычных условиях применения внутри помещения, кроме напольной разметки и напольных знаков (где срок службы определяется естественным механическим износом), должен быть указан в технической документации производителя и составлять не менее 5 лет. По истечении срока службы, указанного в технической документации производителя, фотолюминесцентные элементы ФЭС должны быть заменены.

ВА
24 нояб. 2022 г.· #5

Согласно п. 3.22 ГОСТ 34428-2018, план эвакуации — это: Заранее разработанный план (схема), размещаемый на видном месте в здании или сооружении, в котором указана вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т.п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации, установлен порядок и последовательность первичных действий при обнаружении пожара. Планы эвакуации нужно обеспечить для зданий организаций, в которых может находиться одновременно 50 и более человек. Разработайте планы эвакуации для каждого этажа с рабочими местами для 10 и более человек (п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479). Руководитель организации утверждает план эвакуации, и его вывешивают на видном месте. Специально знакомить работников с планом эвакуации не нужно, но в процессе

Материалы, из которых изготавливаются планы эвакуации, имеют ограниченный срок службы. В частности, это распространяется на фотолюминесцентные (светящиеся в темноте) пленки и красители. Как правило, производители фотолюминесцентных материалов дают гарантию на свою продукцию, которая не превышает 10 лет.

Нормативными документами, однако, срок службы планов эвакуации не установлен. Единственное существующее требование состоит в том, чтобы информация, указанная на плане эвакуации должна соответствовать реальности. Другими словами, если в помещениях произошла перепланировка, изменились места размещения средств первичного пожаротушения, аптечки или стационарного телефона. А также, если произошли кадровые изменения: назначен новый руководитель или лицо ответственное за пожарную безопасность. В этих случаях, необходимо привести планы эвакуации в соответствие с новой информацией. Кроме того, важно придерживаться и срока годности фотолюминесцентных материалов, по ГОСТ Р 12.2.143 – 2009.

В остальном, срок годности планов эвакуации не регламентируется.

Владимир Беликов
24 нояб. 2022 г.· #6

А короче: Письмо МЧС России от 14 июня 2022 г. N ИГ-19-1356 "О рассмотрении обращения"...."Учитывая изложенное, специалисты института считают, что для придания плану эвакуации, вывешенному на всеобщее обозрение, статуса официального документа руководителю организации необходимо утверждать его непосредственно на самом плане".... А по срокам, в старом ГОСТЕ, согласно п. 10.7 ГОСТ12.2.143-2009, срок эксплуатации плана эвакуации был 5 лет... А, так сказать, в новом ГОСТ 34428-2018 может п 7.1.2 подойдет: Внешний вид, оптическую плотность и контрастность нанесенного на элемент ФЭС изображения контролируют визуально... Т.е. постарел, "обмусолился", и, самое страшное, подпись директора выцвела, тогда меняйте смело...

Объектовщик
1 дек. 2022 г.· #7

Срока годности нет, даже если поменялось лицо его утвердившее.

НО! Вашими лна может быть установлен и другой порядок.

HS_EcologyService
1 дек. 2022 г.· #8

⮑ bdfyfkb как только изменились условия, связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуацией работников при пожаре - План эвакуации надо менять. Например появился у здания пристрой. Изменилось количество и места размещения средств пожаротушения, добавились эвакуационные и (или) аварийные выходы. Изменились категории помещений и т.п. Добавились рабочие места (соответственно нужно указать эвакуационный путь для работников на этих местах). Изменилось общее количество граждан (работников) - надо учитывать возможный поток людей при эвакуации, пропускную способность эвакуационных проходов и выходов. Если работников стало менее 10 - План и вовсе не нужен. Здесь одно большое НО - надо учитывать возможных посетителей. План утверждается Руководителем организации.