Всем здравствуйте. По действующему законодательству, ответственный за электробезопасность в офисной организации должен пройти аттестацию в Ростехнадзоре,, с группой по электробезопасности 3 до 1000 В.
Вопрос - если у сотрудника, на которого возложили ответственность по электробезопасности имеется действующее удостоверение по основному месту работы (как специалиста по охране труда ) с группой по электробезопасности 3 до и выше 1000 В с правом инспектирования - нужно ли ему проходить аттестацию в Ростехнадзоре с получением удостоверения по месту работы по совместительству, если да - то , нужно ли на аттестацию в Ростехнадзор предоставлять документы с основного места работы или аттестация будет на 2 группу?
Ответы (3)
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей допускается назначение ответственного за электрохозяйство из числа специалистов принятых на работу по совместительству, с учетом требований пункта 1.4.29.
По согласованию с органами Ростехнадзора можно не проводить проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству ответственным за электрохозяйство, если выполнены все следующие условия (п. 1.4.29 Правил технической эксплуатации):
с момента проверки знаний в комиссии Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более шести месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
Таким образом, для согласования работы по совместительству в целях возложения обязанностей ответственного за электрохозяйство, необходимо направить в территориальное управление Ростехнадзора обращение от руководителя организации, в которой будет работать совместитель и заявление на работу по совместительству.
Указанное требование Правил распространяется на работников организаций, исполняющих обязанности ответственных за электрохозяйство, на работников рабочих профессий оно не распространяется.
1. Как вдруг у СОТа 3 группа получилась? И как вообще СОТ будет ответственным, если он контролирующий, сам себя проверять будет? Или в другой компании он не будет СОТом? Или не ответственным за электрохозяйство, а проводить инструктаж и присваивать 1 группу?
п.2.3 правил 903н по ОТ при эксплуатации электроустановок:
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.
Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV по электробезопасности, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.
Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, должны иметь группу V по электробезопасности и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.
2. Что Вы имели ввиду здесь?
По действующему законодательству, ответственный за электробезопасность в офисной организации должен пройти аттестацию в Ростехнадзоре,, с группой по электробезопасности 3 до 1000 В.
ПТЭЭП 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
п. 1.2.4. ПТЭЭП: у Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.
СОТ офисной организации не может относиться к электротехническому персоналу. Единственная группа, которая у него может быть, - IV до и свыше 1000 В с правом инспектирования.
В соответствии с пунктом 2.3 Правил N 903н при поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к новой должности и к оборудованию электроустановок на новом участке.