Нужна ли слесарю-ремонтнику, или монтажнику, работающим с ручным электрифицированным инструментом (УШМ, перфоратор) 2 группа по электробезопасности, или достаточно 1 группы? не нашла конкретных документов где бы было прописано требование по 2 группе, а представители СОТ заказчика требуют удостоверение, при чем не все, одному над предоставить, другому нет.
Ответы (4)
Нужна 2 группа, п. 1.4.3. ПТЭЭП приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6
В соответствии с п.44.2. ПОТЭЭ К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II.
Решение об отнесении работника к категории электротехнического или электротехнологического персонала, а также о присвоении ему необходимой группы по электробезопасности принимает руководитель организации на основании анализа объёма работ, выполняемых работником на электрооборудовании, предусмотренного производственной инструкцией и условиями труда (в частности помещения без повышенной опасности и электроинструмент классов II и III)