← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

группы по электробезопасности в комиссии?

Опубликовано 25 мая 2022 г.

1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.

В этих пунктах обозначен круг лиц, для которых обязательна проверка знаний в комиссии энергонадзора. Комиссия правомочна присваивать работникам внутри организации группы допуска со II по IV включительно при работах в электроустановках напряжением до 1000 В и со IIпо V группу включительно при работах в электроустановках выше 1000 В. При этом председатель комиссии по проверке знаний и его заместитель должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у проверяемого персонала.

Начинать со второй? получается, для двух членов комиссии из пяти, кторые вообще не имеют группы? и потом с соблюдением всех сроков?

Ответы (3)

26 мая 2022 г.· #2

Председатель должен иметь V группу по ЭБ.

Впервые каждая группа присваивается последовательно. Внутри организации I, в РТН II и последующие до нужной. В дальнейшем нужно в установленный законодательством срок подтверждать конечную группу.

27 мая 2022 г.· #3

⮑ Наталья Денисова Обратитесь в территориальный РТН, он подскажет куда наступать

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
27 мая 2022 г.· #4

⮑ Наталья Денисова да, начиная со 2 гр в РТН. Никакая первая группа не нужна

Ваш ответ