← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Какая должна быть группа по ЭБ у Технического директора?

DO
Опубликовано 2 месяца назад

Коллеги, доброго дня!

Есть приказ о создании комисси по проверке заний ЭБ, в состав которой входят:

Председатель - Тех. дир (IV до 1000В)

Зам председателя - Старший инженер (IV до 1000В)

Члены - Инженер (IV до 1000В), Техник (III до 1000В), Спец по ОТ (IV до 1000В). Последний стоит т.к. больше реально некого поставить.

Комиссию прогнали в РТН, все получили нужные группы. Все, кроме Тех. дира. Он же вечно отмазывается от проверки знаний: то у него защита бюджета в этот день, то совещание с ГД, то он в отпуске, то еще что-то. Дата экзамена в РТН всегда за 2 недели дается. Соответственно, полноценно комиссия работать не может, т.к. не хватает председателя. И так мы уже год растягиваем.

Собственно, нужно ускорить сроки начала работы комиссии.

Должностной инструкции на ТД нет. Должностной инструкции на ответственного за эл. хозяйство тоже нет.

В связи с чем вопросы:

  1. Может ли тех. дир. иметь только IIIгр до 1000В и не являться председателем комиссии, а просто её членом? Председателем будет Старший инженер.
  2. Имея 90% аттестованных в РТН членов комиссии, можем ли сами председателю дать IIIгр до 1000В?
  3. Приказом по компании Тех.Дир также назначен ответственным за электрохозяйство. Может ли ответственный за эл. хозяйство быть с IIIгр до 1000В? Или может это быть не Тех. дир, а тот же старший инженер?
В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (5)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ВалерияЭксперт
2 месяца назад· #3

Добрый день!

Может ли тех. дир. иметь только IIIгр до 1000В и не являться председателем комиссии, а просто её членом? Председателем будет Старший инженер.

Может. При проверке знаний в ЭУ напряжением до 1000 В председатель комиссии должен быть не ниже 4 группы, а про членов комиссии таких требований нет, значит там и 2 можно иметь.

Приказ 796 Минэнерго:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Имея 90% аттестованных в РТН членов комиссии, можем ли сами председателю дать IIIгр до 1000В?

Ну... по сути комиссия из 3-х человек может присваивать группу, но вряд ли это будет адекватно в отношении председателя, он же все таки самый умный должен быть. Тут нужно вызывать @May Day , он вам все возможные варианты расскажет))

Приказом по компании Тех.Дир также назначен ответственным за электрохозяйство. Может ли ответственный за эл. хозяйство быть с IIIгр до 1000В

Не может.

Приказ 811 Минэнерго:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

SergeyЭксперт
2 месяца назад· #2

⮑ Dora Здравствуйте.

10.Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811).

OlkaЭксперт
2 месяца назад· #4

Еще добавлю. Ответственный за электрохозяйство и его зам должны иметь одинаковую группу ЭБ не ниже 4 в зависимости от номинала ЭУ. Созданная комиссия уже может начать работу, если прописать , что:

Проверку знаний проводить комиссией в составе не менее трех человек - председателя комиссии или заместителя председателя комиссии и не менее двух членов комиссии.

Если убирать техдира из председателей, то его и из ответственных за ЭХ нужно будет убрать.

АЛ
2 месяца назад· #5

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении ИЗ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" , утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N811 {КонсультантПлюс}:

  1. Руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.
2 месяца назад· #6

⮑ Dora надеюсь спец по ОТ не с правом инспектирования? А так, придется вам, на фоне иступленной принципиальности, отстранить от работ в электроустановках вашего вечно занятого технического диллектора. Впредь, пишите приказы о направлении на проверку знаний такого разлива руководителей. На и, если смелости хватит, потом пишите служебную записку на имя генерального, что товарищ технический директор, ослушался приказа руководителя организации

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.