Добрый день! На территории объекта находятся вагончики с инструментом, документацией. Получили предписание, что вагоны не соответствуют пожарной безопасности. А именно: пожарная сигнализация не подключена (не доделали нам ее, денег нет), и не выведен сигнал с пожарной сигнализации в помещение с круглосуточным пребыванием людей. Ст.83 ФЗ-123 и п.5.12 СП 484.1311500.2020. В вагончиках люди находятся только в дневное время. На территории объекта круглосуточно только ЧОП. Вот думаем, можем ли мы оба этих пункта закрыть, если установим автономные пожарные извещатели в вагонах?!
Ответы (4)
1) Таблица 2 СП 486.1311500.2020, в самом конце: " <5> Для отдельно стоящих строительных бытовок (вагончиков) для временного проживания людей, а также для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика) допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели". Обычно ставят не меньше двух датчиков на один отсек здания. 2) А по оповещению дежурных в будке охраны: У Вас толковые электрики есть? Через Блок сопряжения (стоит от 4.000 руб. до .....) можно подсоединить пожизвещатели с ППКП системы АПС, который стоит в дежурке (через шлейфы сигнализации или по интерфейсу, но тут спецы разберутся). Только для начала посмотрите паспорт на пожизвещатель. Есть ли есть запись о их совместимости с различными ППКП, то будет ваще отлично. Геморройности не будет.3) По Пожбезопасности вагончиков ещё есть ГОСТ Р 58760-2024. пункт 10.8: "При установке/монтаже здания на месте эксплуатации согласно требованиям ГОСТ Р 59636, ГОСТ Р 59638, ГОСТ Р 59639, СП 3.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500 определяют необходимость его оборудования системами противопожарной защиты, выполняют их монтаж, наладку и испытания, оборудуют первичными средствами пожаротушения. Здания мобильные контейнерного типа, не предназначенные для временного проживания людей, должны быть оборудованы потребителем первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое здание, которые должны располагаться на видных и легкодоступных местах". Таким образом, когда люди находятся в помещении только днём под указанные в <5> требования это помещение не подпадает. И, если этот ГОСТ Р 58760-2024 указан в ваших оргдокументах, то будет совсем хорошо. Но МЧСники рекомендуют действовать по мной вышеуказанному п.1.
Конечно нет!
Для начала разберитесь, что такое автономный пожарный извещатель.
Ключевое, он не передает никаких сигналов в диспетчерскую или пост охраны, и не предназначен для этого.
А разбирать их и как то подключаться по совету Владимира есть грубое нарушение как минимум инструкции завода изготовителя. Более того, при самодельной обвязке автономок от вас потребуют проект. АПС и СОУЭ смонтированные не по проекту по факту признаются отсутствующими.
У вас два варианта. Либо доделывать существующую и обвязать все вагончики. Либо один раз вложиться и сделать гибкую систему на радиоканальном оборудовании.
Исходя из того, что вы описали - вам вменяют доделать то, что начато.
Если производителем мобильных временных зданий не были предусмотрены СПЗ (СПС, СОУЭ) и никто не проживает, то снимайте пункт ввиду отсутствия требований к обязательному оснащению. Можно пожелать и WC защитить, но только добровольно.
Пункт из СП 484 выше уже подсказали.
Даже если вы доделаете то что уже есть, то будет проблема с дальнейшим обслуживанием