Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли уборщице 1 гр. по ЭБ, чтобы ставить на зарядку аккумуляторную поломоечную машину через зарядочное устройство?
Ответы (13)
Да.
"Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током). Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения)."
Добрый день!
Я бы присвоила II группу.
Каким образом происходит процесс зарядки? Достать аккумулятор и установить его на станцию зарядки? Или воткнуть вилку в розетку?
Потому что если воткнуть вилку в розетку, то I группы хватит, а вот для работы с АКБ все таки лучше вторую.
А так надо бы еще документы посмотреть на это оборудование, какой класс защиты, бытовое/офисное или промышленное оборудование, что производитель от вас хочет.
Поддерживаю Валерию. Нужно смотреть инструкцию завода-изготовителя, там есть требования к персоналу, в том числе.
Я думаю достаточно I группы. Уборщица просто подключает зарядное устройство к розетке и ставит машину на зарядку, не вскрывает корпус, не обслуживает и не ремонтирует машину.
Какое предприятие? Какие помещения убирает?
Не вдаваясь в нормативку, все зарядки и замену АКБ я возложила на инженерную службу. Среди них есть слесаря-ремонтники со 2 и 3 группой по ЭБ, электромонтеры с 3 группой.
- Года три назад, закупили такой агрегат уборщицам. И тогда я забросил такой вопрос нашему Главному инженеру с его замом. В итоге были две позиции:1). Заместителя ГИ: Достаточно 1-й группы, которая присваивается тем, кто в ходе работы сталкивается с электричеством лишь косвенно, и риск поражения током возникает из-за использования электроприборов или подключения оборудования. Когда уборщица использует зарядное устройство она выполняет обычную операцию с готовым устройством, как с зарядкой мобильного телефона. И в этом случае достаточно понимать, что запрещено не подключать неисправное устройство, знать, где находится розетка и как правильно вставить/вынуть вилку. 2) Главного инженера: Необходимо присваивать 2-ю группу по ЭБ. Так как этот поломоечный агрегат с аккумулятором относится к переносному электрооборудованию. А работник, работая с переносным электроприемником должен понимать опасность поражения током и знать меры безопасности. Согласно п.2.3 Приложения к приказу Минтруда РФ от 15 декабря 2020г. № 903н таким работникам, кто использует в работе ручные электрические машины и переносное оборудование, и предъявляют требования не ниже 2-й группы. В итоге они обучили их по 2-й группе. Да и начальнику, как жирафу у В.Высоцкого, видней.....
Что бы вставлять вилку в розетку достаточно никакой группы. Но по усмотрению работодателя, если очень хочется можно пришить I группу
Группа по ЭБ II+ необходима тем кто, ремонтирует и обслуживает ЭУ, оборудование, переносные - передвижные электроприёмники
Если вы считаете, что уборщицу всё-таки может ударить током, при том что в её должностные обязанности не входит рыться в электрооборудовании, электроинструменте и электроустановках, то для этого существует I гр по ЭБ и карты идентификации рисков.
Она должна иметь отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. Потому, я бы ей присвоила 2 группу ЭБ.
если существует риск производственного травматизма, то нужно остановить работу, сообщить руководителю и принять меры по устранению этого риска. А не придумывать проблеме костыли и не раздавать "отчётливые представления" о проблемах, которые не должны волновать работника. Это относится ко всей охране труда
если воткнуть вилку в розетку, то I группы хватит, а вот для работы с АКБ все таки лучше вторую.
для работы с АКБ нужна III гр. и обучение
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н
35.12.Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по электробезопасности.
не буду "погружаться в нормативку", но тут однозначно II группа
может тогда лучше V гр. до и выше 1000В для верности? если вы решили выдавать ответы "не погружаясь в нормативку"
Если уж с электроинструментом требуется II группа,
если погрузиться в нормативку, то не требуется
то поломоечная машина не проще.
если погрузиться в нормативку, то проще
прочитав всё написанное, я бы сделал такой вывод: нефиг уборщице там делать. Её дело мыть полы, а не заряжать аккумуляторы. Работать с поломоечной машиной можно и без группы вовсе. Поработала машиной - пригнала слесарям/механикам/электрикам - пусть дальше разбираются с АКБ. Развесила тряпки и пошла домой.
Поработала машиной - пригнала слесарям/механикам/электрикам - пусть дальше разбираются с АКБ.
не спорьте горячие СОТы. Все просто- акумулятор на агрегате типа подъемника штабелера или полотера? Все- человек обученный и с группой. Акумуляторщик. Или кто то. Не уборщица. Ее убьет током и завертиться дурная карусель в поисках жертвы для суда