Добрый день, Коллеги!

В нашей организации создана комиссия по проверке знаний по электробезопасности. Все её члены прошли проверку знаний. Председатель, заместитель председателя и один член комиссии аттестованы в Ростехнадзоре, ещё два члена — в рамках работы нашей комиссии.

Арендатор обратился с просьбой аттестовать его сварщиков на II группу по электробезопасности (ЭБ). Подскажите, возможно ли провести такую аттестацию через нашу комиссию? Рассматриваем в том числе вариант заключения договора аутсорсинга. Важно обеспечить полное соответствие всем юридическим требованиям — подскажите, допустимо ли это с точки зрения действующего законодательства?

Ответы (4)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
4 месяца назад· #2

⮑ Юлия Здравствуйте! Невозможно. Своей комиссией вы можете проверять знания только своих работников (по трудовому договору). Если они не могут проверить знания своих - идут в Ростехнадзор.

Sergey
SergeyЭксперт
4 месяца назад· #3

⮑ Юлия Здравствуйте, трудоустраивайте к себе на небольшую часть ставки и аттестуйте. Хотя подать заявление в РТН и пройти аттестацию там труда большого не составляет.

May Day
May DayЭксперт
4 месяца назад· #4

Здравствуйте! Можно, но только если прям очень хочется.

Для этого придётся воспользоваться мутной схемой: не устраивать их сварщиков в вашу контору, а устроить 3 рожи из вашей комиссии в их контору (хоть на 0.01 ставки) и назначить ответственными за электрохозяйство по разным электроустановкам (ответственных за электрохозяйство может быть хоть 350 по разным ЭУ) удовлетворив эти условия:

Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811

44.По решению руководителя или иного должностного лица потребителя, уполномоченного в соответствии с пунктом 41 Правил, проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить при одновременном выполнении следующих условий:

  • с даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев;

  • энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника;

  • у потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

К этим условиям добавляется бонусное: ваши работники-кочевники должны быть не ниже IV до 1000 В (потому что к ответственным за электрохозяйство требования круче чем для комиссии). И не обязательно кочевники должны быть членами вашей комиссии. Кочевником (для этих целей) может быть любая рожа с протоколом от IV до 1000 В.

Таким образом у них появится 3 работника, проверку знаний которым допускается не проводить.

Из этих работников слепите (они слепят) комиссию и проверите сварщиков.

Рубрика "Мутные схемы"

НИ
4 месяца назад· #5

А после в гости приходит ФНС и ставит обе компании раком за признаки аффилированности компаний или за фиктивное трудоустройство. С прошлого года ФНС много таких случаев по стране выявила. Знаю пару случаев лично.