Добрый день! Можно ли закрывать ПШ на ключ?
Ответы (4)
Добрый день, да!
Посмотрите ГОСТ 51844-2009, там все подробно написано
1) Нормативкой запирание пожарного шкафа допустимо, но ГЛАВНОЕ: Это запирание не должно препятствовать оперативному открытию и использованию оборудования пожарного крана при пожаре. 2) Для любого ГПНщика главное - соблюдение требований ППР-1479. В в п.50 этого НПА определено: ".....Пожарный рукав должен ..... размещаться в ..... пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении". В современных ПШ уже есть замок с ключом (ключ располагается за стеклышком на дверце шкафа), бывают более современные ручки-защёлки... А самому вешать замки и определять где-то место хранения ключа.... ГПНщик может не понять. Если замков на шкафе нет, повесьте обычную пломбу. И Вам меньше вопросов задавать будут. 3) А если боитесь, что рукава с кранами сопрут.... Тогда уж обеспечивайте оперативное открывание........
п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009 Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. Так что способ фиксации в закрытом положении (ключ/защелка/пломба/щеколда и пр.) не конкретизирован. Главным является время открывания.
У нас на заводе узаконена бумажная пломба, на ней пишется ФИО ответственного, телефон и когда наложена пломба.
По крайней мере по такой пломбе мы легко смотрим, когда перемотка была и ее сорвать легче легкого.
И если нужно шкафом воспользоваться для работы, то по окончании работы такую очень легко поставить.