Всем доброго времени суток.
Хочу ввести в эксплуатацию устройства пожаротушения автономные (МПП МИГ) на основании акта. Подскажите на основании какого пункта и ГОСТа или СП вводят в эксплуатацию данные устройства?
Ответы (3)
1). Можете полистать ГОСТ Р 53286–2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Почитать ГОСТ 12.4.009-83 и старенький, но действующий ГОСТ 12.4.009–83. Ну и Руководство по эксплуатации МПП МИГ. 2) А ввод в эксплуатацию: Разместить.Проверить перед вводом в эксплуатацию. Оформить документацию. На каждый введённый в эксплуатацию модуль завести эксплуатационный паспорт. Модулю присвоить порядковый номер, который нанести краской на корпус. Произвести записи в Эксплуатационный паспорт и в Журнал учёта проверки наличия и состояния модулей. Приказом назначить ответственного. Кстати: Была МЧСовская объясниловка, что в этом случае лицензия МЧС России для монтажа автономных систем пожаротушения не требуется, так как согласно ч. 1 ст. 83 ФЗ №123, проектная документация требуется для автоматических, а не автономных систем пожаротушения.
Скажем так, в Российском законодательстве не так как в Белорусском. То что там еще работает у нас отменено и наоборот. Инструкция к МИГам написана согласно Белорусского законодательства, а следовательно вопрос спорный.
Тут два варианта развития событий:
- Защищаемый объект не требует по закону наличия автоматического пожаротушения. Но руководству или ответственным лицам хочется дополнительно себя обезопасить.
- Защищаемый объект требует по закону наличия автоматического пожаротушения.
В первом случае такие модули можно оформить как первичные средства пожаротушения, огнетушитель самосрабатывающий. Соответственно и вся нормативка по огнетушителям. Установить можете сами.
Во втором случае однозначно проект с расчетом необходимого количества модулей, их объема и расстановки. Возможно потребуется система дымоудаления (отработанных продуктов тушения при горении), это тоже необходимо в проекте предусмотреть (например по расчету это не требуется или требуется и т.д.). Соответственно монтаж лицензированная организация со всеми вытекающими.