Уважаемые коллеги, необходимо мнение более опытного специалиста в этой сфере.
Я уже всю голову сломала, поступила задача каким образом можно обойти пункт о наличии огнетушителей в помещении 12 м3, из негорючих материалов, а также снабжено автоматической системой пожаротушения (павильон скважины артезианской воды, категория Д).
Например, для помещений категории Д (низкая пожароопасность) действуют особые правила, но наличие автоматической системы пожаротушения всё равно требует наличия огнетушителей в уменьшенном количестве, вообщем не знаю как донести это руководству.
Ответы (3)
Павильон артезианской скважины — это наземное или полузаглубленное технологическое сооружение, возводимое над устьем скважины для защиты оборудования (насосов, автоматики) от внешней среды. Я ни одного проекта не видела, где даже при наличии автоматики была бы установлена необзодимость наличия огнетушителей. Кто там ими пользоваться будет, если павильноны обслуживаются только в порядке обходов/объездов (без постоянного присутствия персонала).
В итоге: В вашем помещении павильона скважины артезианской воды категории по пожарной безопасности Д, объёмом 12 м³, оснащённом АУП, огнетушители не требуются. Так как: 1). Площадь помещения значительно меньше 100 м², что позволяет не оснащать его огнетушителями для категории Д, согласно п. 401 ППР-1479. 2) При наличии АУП количество огнетушителей до 50% от расчётного можно не сокращать , так как расчётное количество в данном случае равно нулю, согласно п.405 ППР-1479.