Два эвакуационных выхода из "антресоли"?

ОТ
Опубликовано 6 месяцев назад

У нас есть сооружение (по документам не здание, а антресоль) с одним эвакуационным выходом. Работает в нем в смену не более 7 человек. От нас аудитор требует устранить нарушение об отсутствии второго эвакуационного выхода. Можем ли мы основываясь на СП 1.13130.2020 ответить, что нам не требуется второй выход?Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
6 месяцев назад· #4

СП 1.13130.2020 п. 7.1.12. Для эвакуации с антресолей необходимо предусматривать не менее двух

эвакуационных выходов, ведущих наружу непосредственно или через коридор (холл), на

лестничные клетки непосредственно или через коридор (холл), на лестницы 2-го типа,

ведущие на уровень пола помещения, в котором они расположены.

Допускается предусматривать один эвакуационный выход при площади антресоли не

более 300 м2 и одновременном пребывании не более 20 человек.


Габариты эвакуационных путей и выходов с антресоли должны соответствовать

требованиям, предъявляемым к помещению, в котором находится антресоль.

При определении количества людей в помещении с антресолью площадь антресоли

должна суммироваться с площадью помещения, в котором она расположена.

CA
6 месяцев назад· #2

нужен второй выход,: если находятся менее 50 чел, и нужно идти больше 25 метров от самого удаленного РМ до эвак.выхода( пункт 4.2.7 вроде СП)

6 месяцев назад· #3

⮑ Оххх_Охрана труда Из проекта выберите обоснования.