← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#готовность к работе персонала

Требования к персоналу, работающему с пробойной установкой?

СЕ
Опубликовано 6 месяцев назад

Добрый день! В организации есть сотрудники (инженера с высшим электротехническим образованием), работающие с пробойной установкой (напряжение 6 кВ). Какие к ним предъявляются требования касательно ОТ? Мед. осмотры, обучение (Б, первая помощь, СИЗ,) , 3 гр. по ЭБ до и выше 1000 В с записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ", может ещё что нужно? Какими СИЗ нужно обеспечить?

Ответы (2)

OlkaЭксперт
6 месяцев назад· #2

У нас для пробойников предусмотрены д/э коврики и перчатки (д/э боты тоже стоят, но это не обязательно). Еще место выполнения работ с ее применением должно быть ограждено, у нас это отдельное помещение.

May DayЭксперт
6 месяцев назад· #3

⮑ Сергей Мед. осмотры, обучение (Б, первая помощь, СИЗ,) , 3 гр. по ЭБ до и выше 1000 В с записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ", может ещё что нужно?

На всякий случай добавляю:

Программа "В"

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н Приложение N 2

  1. Работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током

Психиатрическое освидетельствование

Приказ Минздрава РФ от 20.05.2022 N 342Н Приложение N 2

11.Деятельность в сфере электроэнергетики, связанная с организацией и осуществлением монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта, управления режимом работы электроустановок

Если протокол по ЭБ не РТН, а свой, то в составе комиссии должна быть рожа с V до и выше 1000 В, несмотря на общее требование "в составе комиссии должна быть рожа с группой не ниже проверяемого"

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н

39.1.К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В

Лицензия

39.1 ...Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.