← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#аудит

Какие нарушения вы видите на фото?

DO
Опубликовано 7 месяцев назад

Коллеги, подскажите, пожалуйста, что еще из нарушений Вы видите на фото?

Из достоверно известных и то, что вижу я:

  • отсутствие наряд-допуска на выполнение огневых работ (сварка)
  • отсутствие наряд-допуска на работы на высоте
  • работа на высоте без применения СИЗ от падения свысоты
  • рабочее место для работы на высоте не организовано
  • использование электропогрузчика как средство подмащивания
  • использование электропогрузчика не по назначению
  • огневые работы без применения полного комплекта СИЗ для защиты от брызг расплавленного металла (на работнике только краги и маска)
  • работа не в бригаде
  • управление электропогрузчиком без специального обучения (у работника нет удостоверения тракториста-машиниста)

    При этом работник обучен на высоту и имеет 2 гр.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (11)

Olka
OlkaЭксперт
7 месяцев назад· #2

Требования безопасности на высоте - нарушено все из возможного, не понятно еще одет он в СИЗ или нет.

Еще висит какое то полотно на двери, вероятно не огнеупорное, прямо по траектории разлета искр...

DSP
DSPЭксперт
7 месяцев назад· #3

⮑ Dora ну еще как минимум место проведения работ на высоте не ограждено, не вижу ведро под огарки электродов. Нет первичных ср-в пожаротушения при проведении огневых. Непонятно, что в кубах? Вода? Бензин? Можно ли там вообще пользоваться огнем? Работает не с площадки, а с паллета.

Rostov161
Rostov161Эксперт
7 месяцев назад· #4

⮑ Dora Помимо того что описали Вы и коллеги выше, добавлю:

  1. Хранение горючих предметов;
  2. Хранение горючих предметов в непосредственной близости от приборов отопления;
  3. Ограничение доступа к шкафу управления;
  4. Ограничение доступа к узлу оборудования;
  5. Допущен розлив жидкостей. Хранение сыпучих химических веществ во влажной среде;
  6. Ограничение доступа к электрическому щиту;
  7. Электрический удлинитель под ногами болтается, в том числе по мокрому полу;
  8. Не закреплены перекачивающие насосы (или миксеры, хз). Допущен розлив химических веществ. Химические вещества попадают в воздух рабочей зоны;
  9. В электрическом шкафу управления оставлен ключ.

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID
Oksana
OksanaЭксперт
7 месяцев назад· #5

Скользкий пол. Видно, что пол мокрый или загрязнен, что создает опасность поскользнуться и упасть. Стеллажи и коробки занимают значительную часть прохода, что затрудняет перемещение и может привести к травмам.

Судя по состоянию помещения, возможно, отсутствует достаточная вентиляция.

astotvo
7 месяцев назад· #6

Дверь открыта, сквозняк.

NE
7 месяцев назад· #7

Снизу на картинке непонятный аппарат без внешней защиты стоит.

sot-amc
7 месяцев назад· #8

короче адъ.

Сергей Пронин
7 месяцев назад· #9

А теперь с указанием НПА))

Ирина2054
7 месяцев назад· #10

А я вижу очень смекалистого рабочего))) не, ну хорошо придумал, по факту

ЯН
7 месяцев назад· #11

@Rostov161 , меня всегда доставали вопросом "а где вы здесь леса установите?" или "и куда вы здесь будете анкера цеплять? или привязь?" Вопрос, кстати, хороший. Особенно на крышах ,когда снег чистят иди тоже вот на люльке поднимаются на стеллажи.

С-
7 месяцев назад· #12

⮑ Rostov161 Помимо того что описали Вы и коллеги выше, добавлю

Объявляется конкурс - кто подберет к каждому нарушению больше всего подходящих пунктов правил. По первому ну такое себе = https://vo.spec.help/d/7379-dopustimo-li-xranenie-poddonov-u-sten-proizvodstva/5

Ваш ответ