Добрый день.
На складе имеется двухэтажный мезонин, настил на втором этаже решетчатый, не сплошной. В помещении, где находится мезонин под потолком установлены противопожарные извещатели.
Нужно ли на первом этаже мезонина устанавливать датчики?
У нас была проводили оценку пожарных рисков, не было никаких рекомендаций или замечаний по этому поводу. Была еще одна организация от арендодателя, которая занималась АПС, тоже ничего про мезонин не сказали.
Вопросом задались другие люди, которые планируют арендовать часть склада.
Ответы (3)
1) Трудно определиться, не видя Вашего объекта. Вы листаните СП 484.1311500.2020 раздел 6.6 "Размещение пожарных извещателей"...Там всё расписано. 2) А вообще-то, в современных реалиях, после многочисленных изменений и дополнений в противопожарную нормативку, датчики ПБ можно НЕ!!! ставить только: 1.В "Мокрых зонах" (душевые, санузлы, бассейны). 2. В помещениях для инженерного оборудования без горючих материалов (вентиляционные камеры, бойлерные, насосные). 3. На лестничных площадках, в тамбурах и тамбур-шлюзах (при отсутствии горючих материалов: штор, мебели, легковоспламеняющегося декора). 4. В помещениях класса пожарной опасности В4 (склады уборочного инвентаря) и Д (например, склады рельсов). 5. На чердаках (за исключением зданий с классом функциональной пожарной опасности Ф1.1 (детские сады и т.п.), Ф1.2 (гостиницы и т.п.), Ф2.1 (театры/кинотеатры и т.п.) Ф4.1 (школы и т.п.), Ф4.2 (университеты и т.п.). ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ они должны быть.
В вашем случае получается импровизация фальшпотолка (подвесного потолка) в виде решетки.
Сообщите арендаторам следующее:
Есть документ определяющий установку датчиков
Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 (ред. от 27.03.2025) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования")
И там есть красивый пункт:
6.6.7 Точечные ИП над подвесным потолком с перфорацией могут использоваться для контроля пространства под этим подвесным потолком при одновременном выполнении следующих условий:
площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 40% от площади зоны контроля ИП;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - более 10 мм;
толщина перфорации - не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, ИП должны быть установлены под подвесным потолком и в случае необходимости контроля пространства над подвесным потолком извещатели должны быть над ним.
(п. 6.6.7 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.03.2025 N 252)
В вашем случае все требования выполнены.