РешеноПожарная безопасность#проверка МЧС

профилактический визит 2026?

Genri
Опубликовано 7 месяцев назад

профилактический визит ФГ пожарный надзор в этом году ,у кого был? что смотрели?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Sergey
SergeyЭксперт✓ Эксперт решения
7 месяцев назад· #2

⮑ Genri Здравствуйте, у нас был в январе, инспектор приезжал, запрашивал документы и проводил осмотр объекта (лично и потом еще через приложение "МП Инспектор" по видеосвязи).

Владимир Беликов
7 месяцев назад· #3

1) Задумка у них вначале, может быть, была и не плохая: ввели термин "профилактическая беседа" - проведение беседы Инспектора ГПН с представителем объекта на тему соблюдения требований ПБ. Основные цели опубликовали в пункте 47 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».Ну а в последующем, как всегда, всё превратилось в обычную проверку. Так что готовьтесь по полной программе. В августе прошлого года было изменение в их НПА: Профилактический визит может стать поводом для дополнительной проверки. Если в ходе профилактического визита будет установлен факт несоответствия документации, которые были получены от контролируемого лица, требованиям пожарной безопасности,пожарный инспектор в течение 3 рабочих дней должен сообщить об этом в прокуратуру и пр... для дальнейших мер (п. 36(2) Положения). 2) Как говорится, к слову: Планы (графики) профилактических мероприятий на сайте Вашего территориального органа МЧС России должны быть опубликованы. 3) Они Вам должны прислать Уведомление о проведении профилактического визита не позднее чем за 5 рабочих дней до начала визита с указанием: дата и время; место или формат проведения (очный/дистанционный); цель и основания; фамилия и должность инспектора.

Ольга Т.
7 месяцев назад· #4

⮑ Genri у нас проверка до 10 марта,уже были в пятницу осматривали,нарушения не значительные,по документам вопросов не было,пока недочеты по документам не обозначили,напишите вашу почту,могу отправить список,что запросили

ОК
7 месяцев назад· #5

У нас тоже в этом году были. Выдали предписание. Дали полгода на устранение

Отсутствует категорирование электрощитовых, серверных;

Не все огнетушители в подставках;

план эвакуации не соответствует действительности;

захламлено подвальное помещение.

Осматривала 4 объекта. Часть нарушений удалось устранить до выдачи предписания. Например, к системе АПС написать список шлейфов с закрепленными за ними помещениями.