Обозначение опасности сигнальной разметкой?

Опубликовано 8 месяцев назад

Добрый день, Коллеги!

В пятиэтажном здании на пути эвакуации расположен несущий элемент или подкос (точнее не могу сказать), не в этом суть. Как на этом фото.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В соответствии с п. 7.2.2 ГОСТ 12.4.026-2015 эту опасность необходимо обозначить сигнальной разметкой (полосы желтого и черного).

Подскажите необходимо этот элемент полосой из черных диагональных полос или шевронов обозначить? или вообще нет никакой разницы? Так как полосы сигнального и контрастного цветов могут располагать на сигнальной разметке прямо (вертикально или горизонтально), наклонно под углом 45 - 60° или зигзагообразно ("елочка") (п. 7.3.1)

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
DSPЭксперт
8 месяцев назад· #5

⮑ Юлия купите такую ленту и обклейте палочку. Эта лента светоотражающая

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

BA
8 месяцев назад· #2

я думаю что нанести разметку нужно по всей площади опасного ребра

8 месяцев назад· #3

А эта железяка на пути эвакуации проектом на здание предусмотрена? Да и дверь, которая в углу коридора, судя по картинке - при открытии перекрывает проем в коридоре. Это не картинка из какого-нибудь теста: "Какие здесь нарушения ПБ?"

OksanaЭксперт
8 месяцев назад· #4

Вы указали, что элемент находится на пути эвакуации, не должна ли разметка быть фотолюминесцентной?

Желто-черная разметка видна только при освещении. В случае задымления или отключения света она будет не видна, и человек может столкнуться с препятствием