← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#документы

Куда делась глава 2.2. Распределительные устройства?

Опубликовано 10 месяцев назад

Глава 2.2

Распределительные устройства и подстанции старого ПТЭЭПА, раньше часто пользовался пунктом 2.2.4,

сейчас не могу найти

Ответы (1)

ОТ
10 месяцев назад· #2

⮑ Сергей Пронин Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811

II. Общие требования к организации и осуществлению эксплуатации электроустановок потребителей

  1. При организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение) потребители должны выполнять требования в объеме, предусмотренном для указанных видов оборудования и устройств в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей. (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 XXXIV. Требования к эксплуатации РУ) Предлагают этим пользоваться.

    Часть требований к распред устройствам есть и в правилах по ОТ. Например Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, IV. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест, Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 832н и др.
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.