Ребята, коллеги, добрый день!

Может быть кто то может поделиться приказом или подскажет. нужно разделить зоны ответственности за

исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных систем, к примеру:

  • очистку вентиляции (производят начальники подразделений), а вот

    проверку наличия энергопитания двигателей их исправность и исправность заземления служба энергообеспечения,

просто может у кого то уже есть такой текст приказа, как лучше прописать, чтобы все моменты были учтены...

Заранее всем спасибо! Можно прислать на мою почту (если кто то откликнется) tana110987@yandex.ru

Ответы (1)

_RosSiaЭксперт
10 месяцев назад· #2

⮑ Татьяна

Например так:

О разграничении зон ответственности за техническое обслуживание, исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха (далее – СВКВ), предупреждения аварийных ситуаций и создания условий труда, соответствующих санитарным нормам, на основании требований:

Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 212, 214);

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующее распределение ответственности за содержание, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

1.1. Начальники структурных подразделений (служб, отделов) несут ответственность:

За общее состояние и безопасную эксплуатацию СВКВ, расположенных на закрепленных за подразделением площадях.

За организацию и обеспечение очистки и дезинфекции воздуховодов, решеток, фильтров, теплообменников, внутренних блоков сплит-систем в соответствии с утвержденными графиками (приложение 1).

За наружный осмотр и содержание в чистоте вентиляционных камер, оборудования и подводящих воздуховодов.

За своевременное представление заявок в службу главного энергетика на проведение технического обслуживания, ремонта и проверки электрооборудования СВКВ.

За немедленное отключение и сообщение в службу главного энергетика о неисправностях СВКВ, создающих опасность для работников или оборудования.

1.2. Служба главного энергетика (начальник службы, старший мастер, мастер) несет ответственность:

За техническое состояние, исправность и безопасную эксплуатацию электротехнической части СВКВ (электродвигатели, пускорегулирующая и защитная аппаратура, кабельные линии, системы автоматики).

За проверку наличия и качества электроснабжения, параметров сети (напряжение, частота), срабатывания защитных устройств.

За проверку наличия, целостности и сопротивления защитного заземления (зануления) электродвигателей и металлических частей СВКВ.

За проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР), текущих ремонтов электрооборудования, замену вышедших из строя электротехнических компонентов.

За ведение технической документации на электрооборудование СВКВ (паспорта, журналы ремонтов, протоколы измерений сопротивления изоляции и заземления).

1.3. Группа (инженер) охраны труда осуществляет контроль за:

Соблюдением требований охраны труда при проведении работ по обслуживанию СВКВ.

Своевременностью проведения очистки и испытаний.

Наличием и корректностью оформления журналов учета и паспортов на СВКВ.

  1. Утвердить График очистки и технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования (Приложение 1 к настоящему приказу).

  2. Начальнику службы главного энергетика (ФИО) обеспечить:

В течение 30 дней проведение комплексного осмотра и инструментальной проверки (с оформлением актов) состояния электрооборудования и защитного заземления всех СВКВ.

Разработку и утверждение технических паспортов на каждую систему вентиляции с указанием электротехнических параметров, схемы подключения и точек заземления.

Составление годового графика ППР электрооборудования СВКВ.

  1. Начальникам всех структурных подразделений в течение 14 дней:

Назначить приказом по подразделению ответственных лиц из числа ИТР за ежесменный визуальный осмотр и организацию очистки СВКВ.

Ознакомить под роспись работников, занятых обслуживанием СВКВ, с настоящим приказом и инструкциями по охране труда.

  1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера (ФИО).