Установка автоматической системы пожаротушения нужна или можно обойтись без нее?

Опубликовано 10 месяцев назад

Добрый день, уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста, нам пож. надзор написал предписание: "Производственные помещения здания корпуса цеха пластмасс (площадь здания составляет более 1000м2, а именно 8038,0 м2) не оборудованы автоматическими установками пожаротушения".

Теперь по этому вопросы идут споры, если мы все помещения в этом здании выделим ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки не менее EI 45,стены и перекрытия не менее REI 45 то можно не устанавливать АУП? а обойтись СПС.

Делали категорирование на это здание, все помещения в этом здании (а их около 20 шт. (кат.В2-В3) не превышают 1000м2., но нет перегородок противопожарных. Пожалуйста помогите, а то я уже перечитала на 100 раз всю нормативку (СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих защите АУП и СПС., ФЗ-123)

Ответы (2)

10 месяцев назад· #2

⮑ mari_23011989 противопожарные преграды сами по себе не прекращают горение. Они лишь способствуют нормированному нераспространению огня в течении какого то времени.

КонстантинЭксперт
10 месяцев назад· #3

⮑ mari_23011989 Вам необходимо проверять проектную документацию на здание. Проблема в том что её как всегда потеряли. Если исходить из того, что мы можем ссылаться на действующие нормы (т.к. нам не известно по каким нормам проектировали ваше здание):

  1. При проведенном категорировании помещений, у вас сразу вторая проблема появилась - отсутствие противопожарных преград. Они должны быть как между смежными категориуемыми / не категорируемыми помещениями, так и на путях эвакуации.
  2. Наличие преград не исключает АУПТ, также как и СПС. Все три "решения" выполняют свои задачи и никак не дублируют / не заменяют друг друга. Наличие противопожарных преград влияет на определение площади помещения согласно положениям СП 486.
  3. Изучайте проектную документацию, проверяйте были проведены расчеты по оценке пожарного риска (возможно этим расчетом "уходили" от АУПТ, но тогда должны были быть предложены компенсирующие мероприятия.

"Уход" от АУПТ по моему личному мнению - табу. Это можно сразу заложить на будущее - что объект сгорит к хренам..пусть собственник закладывает денежки на новый бизнес). На ваших площадях это серьезный риск.