← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Какую дверь выбрать для электрощитовой в офисе?

ВА
Опубликовано 10 месяцев назад

Всем добрый день! Вопрос про электрощитовую в офисе. Третий день смотрю нормативку и сделала только три шага:

  1. п.5.4.20. СП 2.13130.2020 "Требования к ограждающим конструкциям...электрощитовых и др. пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соотв. с СП 4.13130"
  2. п 5.6.4.СП 4.13130.2020 "Размещаемые в зданиях, соор. класса Ф4 части здания, ... помещения для инженерного и тех.обслуживания (я считаю, что электрощитовая к этим помещениям относится) следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 5.1.2."
  3. п. 5.1.2. СП 4.13130.2020 "..помещения для инженерного оборудования.., .. системы электроснабжения подлежат категорированию"

    Открываем СП 12.13130.2009. Электрощитовая - там висит 2 электрощитка и Вводно-распределительное устройство (ВРУ) - это помещение. Открываем таблицу 1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Я предполагаю, что либо:

    а) категория Г (умеренная пожароопасность) - негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

    б) категория Д (пониженная пожароопасность) - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

    Основной источник возгорания - изоляция. И к сожалению, я сразу не додумалась попросить документы по материалу изоляции, ведь от этого же зависит расчет пожарной нагрузки, и соответственно, категория, не так ведь?

    Хорошо, я рассчитаю пожарную нагрузку в щитовой, определюсь с категорией, а дальше что?

    И даже если я вернусь к 5.1.2. СП 4.13130 только уже ко второму абзацу, то тут написано: "Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R."

    Когда поняла, что на СП надежды нет, то решила быстро загуглить - на сайтах пишут, что огнестойкость двери должна быть EI60 (сохранять целостность и огнестойкость 60 минут). Каким образом они к этому пришли? Не обманывают ли ради продажи? Уже потерялась

    Спасибо, что дочитали до конца!

Ответы (1)

КонстантинЭксперт
10 месяцев назад· #2

⮑ Валерия Предел огнестойкости двери зависит от предела огнестойкости противопожарной преграды. В п. 5.1.2 СП 4 как раз указано то, что вам нужно. Нужно просто разобраться с тем, что такое "противопожарная преграда 1-го, 2-го типа". Также нужно узнать степень огнестойкости всего здания.

Например: В здании II степени огнестойкости, при категории помещения электрощитовой В3, нужно выделить помещение от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (типы противопожарных преград перечислены в таблице 23 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123)). Противопожарная перегородка 1-го типа имеет предел огнестойкости - EI45, 2-го - EI15. Также в этой таблице указано, какой тип заполнения проема должен быть (то есть наша дверь). Чтобы узнать какой предел огнестойкости имеют двери по своим типам, нужно открыть таблицу 24 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Если выбрать например глухую дверь (первая строчка в таблице), то предел огнестойкости двери 1-го типа EI60.

Получается, в здании II степени огнестойкости, дверь должна быть EI60, а перегородки EI45. Дальше ещё нужно обратить внимание на то, нужно ли вам сделать дымогазонепроницаемую дверь (например такие нужны когда помещение защищается газовым пожаротушением, для создания герметичного объема). Тогда дверь должна быть не EI, а EIS. Вот так по аналогии вы можете определить нужные пределы огнестойкости двери для рассматриваемого помещения.

Зная степень огнестойкости вашего здания, то п. 5.1.2 СП 4 и таблицам из ФЗ № 123 вы сможете определить какая требуется преграда и дверь. И это всё у вас должно быть отражено в проектной документации. Надеюсь я разжевал)