Здравствуйте, прошу помощи.
В наследство достались противопожарные двери, установленные в венткамеры в 2010 году. Паспортов на них нет. Шильдики целые, информация о степени защиты и номер видны отлично. Двери установлены в помещения с отличной категорией пожароврывоопасности от основного помещения (основная категория Д, венткамеры В1.
Есть помещения, где стоят еще старые металлические двери самодельные, На них документов никогда и не было.
Как быть в такой ситуации? Двери менять везде?
Ответы (4)
Если потеряна документация, то можно попробовать переговорить с организацией, через которую они были приобретены (может сохранилась). Иначе при любой проверке двери без подтверждения о свойствах противопожарными не являются, а о самодельных речь вообще не идет.
Будет проверка и будет предписание по замене , новые вставите с доками ...