Коллеги, добрый день!

Прошу вашего совета в вопросе маркировки розеток. Столкнулись с ситуацией, которая вызвала споры в коллективе.

При проверке ПТЭЭП я прямого требования о необходимости таких наклеек не нашла.

Предыстория: Недавно на нашем предприятии (занимаемся приборостроением и изготовлением продукции для атомных станций) прошел серьезный аудит. Аудиторы выделили отсутствие маркировки розеток по напряжению как несоответствие. Правда, незначительное.

Прошу вашего мнения:

  1. Насколько требование аудиторов обоснованно? Считаете ли вы, что это действительно обязательное требование, или все же больше рекомендация?
  2. Если это требование правомерно, подскажите, пожалуйста, на какие нормативные документы (ГОСТы, Правила и т.д.) можно сослаться? Где именно прописаны требования к маркировке и, возможно, к внешнему виду этих наклеек (цвет, форма, надпись)?

    Заранее благодарна за ваши ответы и опыт!

Ответы (6)

OlkaЭксперт
9 окт. 2025 г.· #2

Требование маркировки розеток было в прошлой редакции ПТЭЭП, с вводом в действие текущей редакции ПТЭЭП этого требования нет.

В ПУЭ требование такое:

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.

12
9 окт. 2025 г.· #3

⮑ Полина продукции для атомных станций

Если Вы не подпадаете под Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070, то для Вас это требование не обосновано

9 окт. 2025 г.· #4

Вообще-то, допустим у меня в организации, проверяющие придираются к розеткам только в помещениях, где есть розетки с разными номиналами, т.е. и 220 В и 380 В.... Конкретно прописано, например, у нефтянников, в п.143 (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №534), речников-мореманов: пп. 7 п. 134 Правил по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта, утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №886н. ... Ну и ещё можно вспомнить п.633 приказа Минэнерго РФ от 4 октября 2022г. № 10706 "Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения и рода тока".

9 окт. 2025 г.· #5

Надписи нужны (но при определённых обстоятельствах)!!!!!

1.Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070

п. 633. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.

Вилки 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения и рода тока.

2.И как мне объясняли - если в одном помещении (комнате) используется напряжение 220в и 380в, то необходимо это обозначить соответствующей надписью под розеткой. Если используется один тип напряжения, то надписи не нужны.

ОТ
10 окт. 2025 г.· #6

⮑ Полина Требования смотрите в этих ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 18620-86.

DSPЭксперт
13 окт. 2025 г.· #7

⮑ Полина

Аудиторы выделили отсутствие маркировки розеток по напряжению как несоответствие

Аудиторы аргументировали это замечание каким-либо пунктом соответствующего НПА? Всегда было интересно, когда какие-то проверяльщики выдают замечание без обоснования. У Вас офис?

Ваш ответ