← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#система пожаротушения

Система пожаротушения и пожарной сигнализации?

ДА
Опубликовано 16 сент. 2025 г.

Здравствуйте, коллеги.

Заказываем проект системы пожаротушения и пожарной сигнализации. На выделенную сумму (мы госучреждение, закупки и все дела) нам предлагают проект, который не содержит оборудование архивов системами газового пожаротушения. В чем вопрос - если мы сейчас сделаем систему пожаротушения без модулей газового пожаротушения в архивах, а их потом доделаем, когда деньги будут, будет ли это нарушением с точки зрения ГПН?

Ну и вообще, насколько мне известно, ни проект, ни сами установки согласовывать ни с кем не нужно. Так ли это? Спасибо за ответы!

Ответы (3)

КонстантинЭксперт
16 сент. 2025 г.· #2

⮑ Дар

  1. Нарушение конечно будет.
  2. В силу п. 1 Объект должен соответствовать требованиям пожарной безопасности (условия соответствия объекта определены ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.). Варианты решения пути разные.
  3. Пожарная безопасность обеспечивается не для ГПН, а для безопасности людей.
  4. Вы писали техническое задание на проектирование? Если ответ - нет, то начинайте с него как раз. Но соответственно нужно знать что туда написать.
  5. В силу п. 1, если вы обоснуете что без тушения в архивах у вас всё хорошо с пожарной безопасностью, тогда и вопрос отпадет (а это вопрос со звездочкой).
  6. Самый наверно важный пункт. Тут нужно понимать какую документацию вам разрабатывают, если рабочую, то вопрос где проектная, т.к. рабочая документация разрабатывается на основе проектной документации. Проектная документация в ряде случаев может подлежать согласованию в экспертизе (не с МЧС), после чего уже можно приступать к разработке РД и ее согласовать только внутри вашей организации от лица Заказчика.
  7. Работы по монтажу и пусконаладке установок, проводятся лишь при наличии лицензии МЧС с соответствующим пунктом в ней и подтверждением того, что компания может работать с конкретным оборудованием (прошла обучение), согласование работ с органами не требуется, только с вашими специалистами от лица Заказчика.
  8. О проведении работ и их окончании компания (лицензиат) должны направить уведомление в МЧС через Госуслуги.

Изучите Градостроительный кодекс (глава 6), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6), п. 2 Правил противопожарного режима, Постановление Правительства № 87 (о составе разделов проектной документации), ГОСТ Р 21.101-2020.

Нюансы проектной и рабочей документации тут объяснять очень долго.

ЕленаЭксперт
16 сент. 2025 г.· #3

1) Внимательно изучите СП 486.1311500.2020, найдете там архивы и точно поймете, а точно ли нужна вам там система пожаротушения.

2) Сам заказанный вами проект и работы по нему в связи с отсутствием системы пожаротушения не будет нарушением для ГПН. Тут все просто: на что деньги есть, то и купили.

3) В случае если в соответствии с вышеуказанным СП пожаротушение требуется, сам факт отсутствия будет поводом для пункта предписания у ГПН.

4)Если у вас закупка только на разработку проектной документации на апс и аупт и монтажу, то не с кем ее не согласовываете.

Ну совет от себя: Пишите в свое ведомство о необходимости финансирования на пожаротушение, такое письмо для вас прикрытие для ГПН.

ОЛ
17 сент. 2025 г.· #4

⮑ Дар

А зачем вам газовое пожаротушение в архивах?

В архивах в основном ставят порошок или воду(и то и другое значительно дешевле газа). Более того, открою вам секрет, самые крупные архивы в РФ используют водяное пожаротушение.

Второй момент, а нужна ли вообще система пожаротушения в ваших архивах? Но об этом вам уже писали, не буду повторяться. Как вариант, в рамках проектирования заказать категорирование помещений.

Третье. Система пожаротушения отличная от здания как правило это отдельный проект.

Ну и самое главное, вам тоже написали, техническое задание? Без ТЗ результат ХЗ! Определитесь для начала, что вам необходимо, составьте ТЗ и далее от него пляшите.