← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Вы проводите ТО всех огнетушителей?

ОЛ
Опубликовано 8 сент. 2025 г.

Коллеги, добрый день!

Столкнулась с требованием руководителя проводить ТО только 3% от общего количества огнетушителей.

Ссылается на п. 5.1.7 ГОСТа

Помогите разобраться

Ответы (3)

Елена
ЕленаЭксперт
8 сент. 2025 г.· #2

п 54 ППР ни кто не отменял пока еще) 4. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В связи с тем что с обновленным ГОСТом теперь элементарный осмотр должна выполнять только лицензированная организация, мы на ТО отправляем все огнетушители. Ведь если открыть ту самую инструкцию изготовителя то необходимость осмотров есть)

Если вы с руководителем не согласны то 54-ым пунктом ему и обоснуйте.

Мое мнение: пункт в госте про 3% надо было исключить раз теперь ежеквартальных проверок нет, какая то недоработка ей богу.

Это пример из жизни, а дальше решать Вам)

Константин
КонстантинЭксперт
8 сент. 2025 г.· #3

⮑ Ольга 3% касается только порошковых огнетушителей (про остальные видимо забыли) (и проверка заключается не только в осмотре, а отправке его на вскрытие и проверку на дефекты + пезарядка само собой)

это в принципе и ранее было в СП 9, просто перекочевало в ГОСТ.

Владимир Беликов
8 сент. 2025 г.· #4

Как бы там не было, но согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021 "На объектах защиты, оснащенных пятью и более ПОРОШКОВЫМИ!!!!!! огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей...."...МЧСники-ГПНщики считают, что такое требование установлено для удобства проведения технического обслуживания, так как при таком подходе можно контролировать основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка, не проверяя все огнетушители.... К таким параметрам относятся, например, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть, содержание влаги и дисперсность. Если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке....... Здесь сравнительная редакция..Посмотрите, как было, как стало:

gost-r-59641-2021-c-izmeneniem-1.pdf
314kB

КАК ГОВОРИТСЯ, К СЛОВУ: ГОСТ Р 59641-2021 является обязательным и внесён в Перечень документов в области стандартизации, которые обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».......ТОЛЬКО!!!! с 1 марта 2025 года, в соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 2024 года №1017, ФОРМЫ документов, предложенные в ГОСТ Р 59641-2021, рекомендуемые, а не обязательные.....