← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Электрощиток на складе?

КС
Опубликовано 8 сент. 2025 г.

Добрый день!

в ППР РФ есть требование «293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.»

Подскажите, если у нас есть небольшой склад запчастей и в нем кабинет, в котором есть ПК и непосредственно щиток электроснабжения. Как нам решить эту проблему? Вынести щиток за пределы помещения? Может есть еще варианты?

Склад арендуем

Ответы (3)

ЕленаЭксперт
8 сент. 2025 г.· #2

⮑ Ксения глянуть бы план помещения,что бы конкретнее понимать.... если кабинет расположен прям внутри складского помещения, тут надо смотреть из чего перегородки (стены кабинета). Если противопожарные (а они должны быть противопожарными) то можно и оставить как есть.

КонстантинЭксперт
8 сент. 2025 г.· #3

⮑ Ксения

  1. Надо бы понимать что в акте разраничения ответственности по договору и почему на это не обратили внимание ранее? Надо понимать кто отвечает за это.
  2. Кабинет это отдельное помещение, он может быть внутри склада, если выделен ПП-преградами (должен, как отметила коллега в своем ответе)
  3. Также неясно кто этот кабинет возвел (вы или собственник?) это уже в принципе не к щитку относится, а в целом для понимания откуда ноги растут
May DayЭксперт
8 сент. 2025 г.· #4

⮑ Ксения проще конечно же

Щиток не трогайте, купите за пол копейки рубильник \ выключатель типа этого. Вытащите из щитка подходящую фазную жилу и пропустите через этот рубильник который на сопли приделан на улице.

Например типа этого.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

пропустите фазную жилу через него. Вопрос 1000-2000 руб, лишнего кусочка кабеля такого же сечения (у вас на полках в пыли такой валяется) и 15 мин делов. Всё, вы молодец.

Ваш ответ