← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#пожарный гидрант

Пожарный рукав и гидрант?

МА
Опубликовано 19 авг. 2025 г.

Добрый день, уважаемые коллеги. Дано-строительная площадка. На ней подземный пожарный гидрант. Прораб делает заявку на пожарный рукав 200 метров и шкаф, для хранения этого рукава. Я с таким не сталкивалась, следовательно, нахожусь в недоумении. Насколько задумка правильная? Ведь шкаф нужно будет обслуживать, рукав перекатывать. нужно ли это все на стройке?

Ответы (3)

Владимир Беликов
19 авг. 2025 г.· #2

Вы не путайте: ПОЖАРНЫЙ гидрант это специальное устройство, подключённое к наружной системе водоснабжения (УЛИЧНОЙ!!!), предназначенное для забора воды пожарными машинами во время тушения пожара. Оно обеспечивает постоянный доступ к воде, что позволяет пожарным быстро реагировать на возгорание и предотвращать его распространение...Пожарные подключаются к пожарному гидранту с помощью пожарного рукава — гибкого шланга, который используется для подачи воды на место пожара....Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID ......Пожарный шкаф - это элемент противопожарной безопасности ЗДАНИЯ!!!!!, предназначенный для хранения и защиты оборудования, необходимого для тушения пожара. В состав шкафа могут входить огнетушители, пожарные краны, рукава, стволы, а также дополнительное спасательное оборудование для эвакуации людей и защиты материальных ценностей Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID ........Конечно, Вы можете купить пожарные рукава.... Только, пожарные рукава, в том числе предназначенные для гидрантов, нельзя хранить на улице под воздействием прямых солнечных лучей. В крайнем случае можно использовать навес. Также нельзя допускать попадания на рукав агрессивных жидкостей, например бензина, растворителей, масел. Кроме того, пожарные рукава необходимо размещать на специальных стеллажах или подвесных устройствах, чтобы избежать перегибов и деформаций. Важно регулярно проворачивать рукава, чтобы предотвратить образование заломов и трещин в местах постоянного контакта с поверхностью.... ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ, как правило, размещаются В КОЛОДЦАХ!!!!!, которые ЗАКРЫТЫ!!!!! люками с крышками.... МОЖЕТ ВАМ ЛУЧШЕ ЕГО ОБОЗНАЧИТЬ ПОЖЗНАКОМ, КАК ПОЛОЖЕНО,

А НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ ПОСТАВИТЬ, (класса В, например), А ЕСЛИ ЧТО, ПОЖАРНЫЕ ПРИЕДУТ С ПОЖКОЛОНКОЙ (если её нет) и САМИ РАЗБЕРУТСЯ...У НИХ И КОЛОНКИ ЕСТЬ, И РУКАВА......... А если пожрукава купите, то СП 8.13130.2020 — Свод правил «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и ГОСТ 34779-2021 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний" Вам в помощь....

Роман Дмитриевич
19 авг. 2025 г.· #3

у нас при строительстве 52 эажного здания на всех этажах были действующие пожарные шкафы, так же были и -3 подвальных этажа. Был отдельный специалист по пожарке, кто этим занимался. Я считаю, что это было целесобразно, т.к. на минусовых этажах были склады всего, что планировалось под монтаж.

если у вас голый подвал (паркинг) и все хранится во вне, то наверное это не применимо. И тем более если стройка на год.

Есть еще упоминание в 1479, но я не встречал в реалии, что это организовано на проектах свыше 5Га

309. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом организации строительства.

ОЛ
25 авг. 2025 г.· #4

⮑ Марго Прораб делает заявку на пожарный рукав 200 метров

Рукав 200 метров? А такие в продаже есть? Какой диаметр?

Насколько задумка правильная?

Задумка абсолютно не правильна. Есть пожарные щиты и первичные средства пожаротушения. Все временные объекты комплектуются ими.

Ведь шкаф нужно будет обслуживать, рукав перекатывать. нужно ли это все на стройке?

Для начала его нужно рассчитать, спроектировать, смонтировать, а потом поставить на обслуживание. И на все это нужна лицензия, а следовательно договора.