← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#сети газораспределения и газопотребления

Регистрация ОПО как два объекта или как один?

Опубликовано 18 июл. 2025 г.

Здравствуйте.

На территориях предприятия построили две газовые водогрейные блочно -модульные котельные, сами котельные находятся на разных кадастровых участках на расстоянии 300-500 метров друг от друга, участок между ними, взят в аренду, питает эти котельные единый газопровод высокого давления (врезка в сеть газораспределения одна), далее уже от этого газпровода высокого давления идут ответвления до каждой ГРПШ котельных и уже далее в котельные идет газопровод низкого давления, котлы в котельных не относятся к ОПО, у каждой котельной свой узел учета.

(У нас получается сеть газопотребления высокого давления и от этой сети ответвления к котельным)

Подскажите пожалуйста, как регистрировать ОПО, как одну сеть газопотреления и соответственно один ОПО (в сведениях указывать все ТУ на двух котельных) или все-таки это будет два различных ОПО?

Ответы (2)

18 июл. 2025 г.· #2

⮑ Илья Алексеев будет один ОПО, раз врезка одна, что разные земельные участки не имеет значение. В Сведения , характеризующие ОПО включаете газопровод высокого давления ...и две ГРПШ. (Если после ГРПШ идёт низкое давление)

19 июл. 2025 г.· #3

А если подойти с позиции градостроительства.... Согласно письму Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2011 года №Д23-4229, ОДИН объект недвижимости (площадной объект) может быть размещён только на ОДНОМ земельном участке, предоставленном для строительства, а не на нескольких......Архитекторы-проектировщики считают, что "......это связано с тем, что при размещении здания (строения, сооружения) на нескольких смежных земельных участках нарушаются требования градостроительных и строительных норм и правил, а также принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов......"