⮑ Ксения Можем ли мы ссылаться на сроки, указанные в проекте, с условием того, что отсутствует паспорт и инструкция изготовителя с указанием сроков?
У каждого проекта есть исполнительная документация. По простому. Проект - это то, что рассчитали и к этому стремимся, то есть теория. А исполнительная документация - это то, что сделали по факту уже с конкретикой, то есть практика.
То что у вас в проекте 10 и 3 года - это минимальные требования, которые должна обеспечить огнезащитная обработка и должна учитываться подрядчиком при выборе состава. А состав может быть и покруче. Например с гарантированным сроком в 25 лет (при соблюдении технологии и в этом кстати подвох) и без периодических проверок, только осмотры. Все эти данные должны быть в документации на состав (сертификаты, паспорта) входящие в состав исполнительной документации.
При отсутствии исполнительной документации или отсутствии документов на огнезащитную обработку в исполнительной документации считается, что огнезащитная обработка не проводилась или проводилась фиктивно. Есть правда обходной маневр, это лабораторная проверка огнезащиты при сдаче работ подрядчиком. И этом протокол тоже должен быть в исполнительной документации. Если нет ничего, то по факту вам её не проводили.
⮑ Ксения
Можем ли мы выполнять проверку качества обработки своими силами?
Если можете аккредитоваться как лаборатория для данного вида работ, то да! В остальных случаях нет.