Добрый день. Очень нужна помощь. В кабинете высота потолков 4 метра, стоит мебель. Нужно повесить на потолке 2 извещателя. Обычно монтеры( на высоту обучены) берут приставную лестницу, один в каске работает, другие её держат. Как это всё должно проходить правильно? Нужен ли наряд допуск? Страховка? (Но к чему крепить?)
Ответы (4)
- При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
Так разработкой и установкой систем АПС, к которым относятся извещатели ( или СОУЭ) занимаются специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 №1128. У них должно быть удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте, обучение и пр......Наряд-допуск на высоту оформляет предприятие — непосредственный исполнитель работ. Никогда заказчик не оформляет наряд-допуск для подрядной организации....
Тут всё подробно: https://vo.spec.help/d/11374-organizatsiya-raboty-na-vysote-kak-byt
Устанавливать пожарную сигнализацию имеют право только компании с лицензией МЧС