← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Как наладить ЭБ 2-3 группа своими силами внутри компании?

Опубликовано 11 февр. 2025 г.

Приветствую

В компании уже 4 специалиста, обученных внешне

Мы электропотребители. Но есть водители погрузчика. Хотим присваивать внутри компании не только группу 1, а своей комиссией 2 и 3 группу.

Поделитесь, кто как делает? Если есть рекомендации по программам или билетам, вообще супер

Ответы (2)

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
11 февр. 2025 г.· #2

⮑ Александр Здравствуйте! Посмотрите эту подборку:

https://t.me/spechelp/1673

https://vk.com/wall-183604993_2906

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

11 февр. 2025 г.· #3

для создания комиссии надо 5 человек, аттестованных от вашей организации в РТН на административно-технический персонал. Председатель комиссии и его заместитель должен иметь группу 4.

И так как вы хотите именно присваивать группы, то в состав такой комиссии должен включаться как минимум один член комиссии, который будет иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой работнику, проверка знаний которого осуществляется.

Так как вы будете присваивать 2 и 3 группу, то хотя бы один член комиссии должен иметь 3 группу, остальным можно вторую.

Итого: председатель - 4 гр АТП

заместитель - 4 гр АТП

член комиссии 1 - 3 группу АТП

член комиссии 2 - 2 группу АТП

член комиссии 3 - 2 группу АТП

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.